管线布置综合平衡技术

管线综合

第一章 管线布置综合平衡技术

1、管线布置综合平衡技术概述

本工程机房、走道等管线密集处均应用管线布置综合平衡技术。

管线布置综合平衡技术是施工管理技术,随着建筑工程施工图纸电子版的应用,为施工过程控制以及竣工资料整理提供了较好的条件。为了更好地落实和调整工程建设方、监理及设计的各项要求,合理分布机电工程各专业管线的位置,在设计交底和综合审图阶段,采用机电管线综合平衡技术,可以最大限度实现设计和施工之间的衔接,为有效协调各机电专业分包方的施工提供技术支持,为施工的顺利进行创造条件。

2、绘制综合管线协调施工图

1.综合管线平面布置图

将机电各系统进行专业核对后,在项目深化设计组的组织下同其他各专业承包商绘制综合机电平面布置图,将各专业分不同图层、不同颜色绘制在同一图纸中,用于查找设计冲突。

2.综合管线剖面图

在综合机电平面图中管路密集的地方,当平面图无法准确表现设计意图的时候,绘制综合机电剖面图。

3、各专业间的协调要求

综合管线图绘制过程中应与装饰、消防、弱电等及其它专业承包商紧密配合,相互协调,应遵循以下原则:

1.通风风管布置在最上方,空调水管和桥架在同一高度时候,水平分开布置,在同一垂直方向时, 桥架在上,空调水管在下进行布置。与其他专业的管线发生冲突时的避让原则是:有压管让无压管,小管线让大管线,施工容易的避让施工难度大的。以上为与其他各专业管线布置一般原则, 管线综合协调过程中还应根据实际情况综合布置。

2.各专业每个区域最终出图时,剖面图、平面图所表现的位置、标高应保持一致。在综合管线协调过程中,剖面图做调整时,平面图也做相应调整。

3.应考虑到空调水管、空调风管保温层的厚度。考虑与电气桥架、水管外壁、墙柱的最小距离,根据现场实际情况确定各管线间的距离。空调冷热水管布置时应考虑管道坡度,考虑设备、管路的操作空间及检修空间。不同专业管线间距离,必须满足设计及施工规范要求。

管线布置综合平衡技术

你可能喜欢

  • 管线综合设计
  • 建筑机电设计
  • 机电深化设计
  • 综合总结
  • 室外综合管线

管线布置综合平衡技术相关文档

最新文档

返回顶部