健康大道和高铁南一路污水管道闭水试验方案
健康大道和高铁南一路污水管道闭水试验方案
一、主要材料及设备要求
1、梯子1部,用于检查井段的水位下降情况;
2、铁桶1只(带度量衡的),主要用于补水用;
3、洒水车配潜水泵取水,配备足够长度D100胶管,主要用于闭水试验期间抽水用;
4、管道封堵器(封堵气囊)和充气泵等。
二、闭水试验应具备的条件
(1)管道及检查井外观质量已检查合格;
(2)每节管道之间用中粗砂临时压管,防止管道位移;
(3)沟槽无积水;
(4)全部预留孔洞封堵不得漏水,应封堵严密、牢固;
(5)管道两端堵板承载力经核算并不大于水压力;除预留进出水管外,应封堵坚固不得漏水;(6)现场三通一平工作已完成,并设置了排水沟.
(7)各种设备已购置,材料已备齐,并已加工和配套完成.
(8)试验井段井口脚手架已搭设完毕,并符合安全规定.
三、闭水试验程序:
1、施工准备清理检查管内壁堵管口井段灌注水浸泡24小时检查管外壁及接口渗水情况补水测量渗水量检查验收抽水管沟回填。
2、闭水试验的方法
污水管道作闭水试验,宜从上游往下游进行分段试验,上游段试验完毕,可往下游段倒水,以节约用水.污水管道闭水试验装置.
(1)试验分段
试验管段应按井距分割,长度不应大于1Km,带井试验.
(2)试验水头
试验水头应符合下列规定:
1)试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头从试验段管顶内壁加2m计;
2)试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验段游设计水头加2m计;
3)当计算出的试验水头超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口为准.