健康大道和高铁南一路污水管道闭水试验方案
(3)试验步骤
1)将段管道两端的口封堵,管堵如用砖砌,必须养护3-4d达到一定强度后,再向闭水段的检查井注水.
2)试验管段灌满水后浸泡时间不小于24h,使管道充分浸透.
3)当试验水头达到规定水头开始计时,观察管道的渗水量,直至观测结束时,应不断向试验管段内补水,保持试验水头恒定.渗水量的观测时间不得小于30min.
渗水量的计算
实测渗水量的计算
Q=W/T*L
式中:Q——测渗水量(L/(min.m))
W——补水量(L)
T——实测渗水量观测时间(min)
L——试验管段长度(m)
四、验收
闭水试验是污水管道隐蔽工程的中间验收的重点项目,要求试验结果必须满足规范要求.闭水试验是对管道进行水密性试验的检查验收.闭水24h的渗水量应不大于按下式计算的允许渗水量:Q=0.0046Di
式中
Q-每1Km管道长度24h的允许渗水量(m3);
Di-管道内径(mm)。
做好管道的水压闭水试验记录,及时签证。
五、安全
(1)做好安全技术交底,严格执行安全技术操作规程,严禁违章指挥违章操作.
(2)施工范围内的过路口,以及沟、槽等危险部位,必须设置护栏,加盖等防护措施,并设置警示标志,夜晚要挂红灯.
(3)各机电设备应由专人看管,电气必须一机一闸,严格接地、接零和按漏电保护器,水泵和部件检修时必须切断电源,严禁带电作业.
(4)上下沟槽要用梯子,梯子要坚固放稳