志高285,325,388,418挂机调故障代码表
包括;03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,35,40,41款
故障内容 运行灯 定时灯
室内管温传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮
室内环温传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮
室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒
室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮
二,志高晶彩系列挂机
包括;02,16,18,19,20款
故障内容 数码管显示代码
室内环温传感器故障 L2
室内管温传感器故障 L1
室内风机故障 L6
室外机组异常 E5
四,LED显示型柜机操作板自检代码表
包括;05,06,07,08款
自检信息      自检代码     说明
室外机组异常    12--29 1--18     室外机组故障
室环温传感器故障  11--28 1--18
室内管温传感器故障 10--27 1--18
外反馈故障     8--25 1--18
过热保护,结霜保护 7--24 1--18 风路短路循环,内风机
有故障,空气过滤网堵 塞
五,志高2HP华丽柜机空调,华丽VFD柜机故障代码表
包括;02,04,09,10款
故障内容       数码管显示代码
室内环温传感器故障  11
室内管温传感器故障  10
制热内管温过热保护  7
制冷内管温结霜保护  7
室外机组异常     12
电源异常或过流保护  13

--------------------------------
第一部分:家用空调部分故障代码
一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:
包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款


故障内容
运行灯LED1
运行灯
定时灯
室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮
室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮
室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒
室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮


1、闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
2、待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
3、若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调并显示室内风机故障。



二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:
包括:02、16、18、19、20款

故障内容 数码管显示代码
说明
室内温度传感器故障 L2 开关机状态均显示,若同时故障则显示代码L1,修复后立即回显室温
室内盘管温度传感器故障 L1
室内风机故障 L6 室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号则关机并显示L6
室外机组故障 E5 关机显示E5后设定温度有效,但数码管无显示,用应急或