光纤电流差动保护

光纤电流差动保护,短线路

SKZB-T6D-687F 光纤电流差动保护装置

概述

SKZB-T6D-687F 光纤电流差动保护装置是在消化吸收国内外先进技术的基础上设计开发的用于110kV

及以下电压等级的带电流差动的线路保护装置。SKZB-T6D-687F 光纤电流差动保护装置采用了高端配置:

高性能32 位嵌入式单片机、高精度AD 采样、大液晶人机界面、支持软件在线升级。SKZB-T6D-687F 高可

靠性的继电保护功能与自动装置功能、完备的遥控与出口输出功能,特别适合短线路保护。

1.2 产品特点

针对企业用户的特别设计;

特别针对安装于开关柜上的设计结构;

齐全的保护功能适用于多种应用;

特别适合距离为4km 以内的短线路,最大通信距离为10km;

灵敏小电流接地保护(可选);

大容量的事件记录(分辨率1ms);

长时间故障录波(掉电可保持10 年);

保护出口配置灵活,显示界面人性化;

完善的自检功能及报告;

SKZB-T6D-687F 具有RS-485 通讯接口、以太网通讯接口,规约为MODBUS;

支持软件在线升级。

1.3 基本功能

表1.3 SKZB-T6D-687F 的基本功能表

SKZB-T6D-687F 详细说明

输入和输出

四路电压输入(VA、VB、VC、VX)

四路电流输入(IA、IB、IC、IN)

八路开关量输入(IN1~IN8)

五个继电器输出(OUT1~OUT3、遥合、遥分)

保护配置

电流差动保护、复压过流I 段、复压过流II 段、反时限过流保护、过负荷保护、 相电流加速保护、两段式零序电流保护、远跳保护、绝缘监测、TA 断线监视、TV 断线监视、弹簧储能监视、外部开关量联跳

测量功能

相电流、差动电流、相电压、线电压、零序电压、零序电流、频率、有功、无功、 视在功率、功率因数

故障录波

故障录波记录长度为25 个周波,可以连续记录最近发生的7 次故障录波,这些数 据保留在非易失性存储器中(掉电10 年不丢失)。

事件记录

装置保存的事件记录总量为224 个,其中保护事件记录32 个,开关量变位记录128 个,装置操作事件记录32 个,装置自检事件记录32 个。

通信方式RS-485 或以太网通信口:可提供1 路、2 路通信口通信,支持同时工作。

1.4 产品使用