万科集团产品设计质量客户标准检查表

万科集团产品设计质量客户标准检查表2-1 年 月 日

项目名称设计单位编号

1

走道

234567

门窗

设计院校审人设计部复核人

部位审查内容

通向厅室的走道宽通向厨卫的走道宽入户门门宽

入户门外门垛宽室内门宽室内门垛宽门窗开启

质量标准

工误差因素,一般设计尺寸最少增加50mm.遇有保温层通向厨卫、储藏室的走道净宽保证≥900mm(考虑抹灰等入户门门洞宽度≥1000mm入户门外门垛宽度≥100mm

厅室单扇门门洞宽度≥900mm;厨卫、阳台单扇门门洞宽度≥800mm,双扇推拉门门洞宽度≥1600mm室内门垛宽度≥50mm

门窗开启范围不应与各种管线、设备等打架

1、外窗距楼地面净高低于0.9米时,应设高度不低于0.9米防护栏杆。见附图1

2、防护范围内有开启扇时,防护栏杆应按临空阳台栏杆设计。

3、开启扇范围宜设固定窗格栅

厨房操作台布置应符合洗、切、烧的操作流程,操作台长度不小于2.2米(公寓简易厨房除外)烟道靠近灶台并且排烟口应正对灶台

卫生间降板不应对下层住户厅室产生影响;降板高度应尽量小,沉箱式卫生间降板高度不大于H-0.4米(H为楼变异户型的卫生间不应布置在下层住户的厅室及厨房上方;淋浴间宽度≥900mm,浴缸宽度≥800mm,坐便器宽度≥800mm

厨卫管道不应明露在厅室等主要房间

出露台及前后院的外门上方应设置雨棚,雨棚挑出宽度不小于800mm

排水点位置宜在靠墙处并不得与洗衣机位重叠燃气表、热水器、洗衣机等设施,应各得其位;燃气表与热水器边缘最小距离不小于300mm1、栏杆顶到阳台结构上皮高度:七层及以上≥

1200mm,六层及以下≥1150mm;有疑似可踏面的削成防攀爬的斜角,见附图

注:a、阳台找坡长度大于5米时,应在相对两边分设两个地漏;b、面层最厚处超过80mm时,栏杆高度按超出值相应加高。

2、栏杆垂直杆件间净距≤110mm,栏杆不应设横向易攀爬杆件

室内机不得直吹床头、不应与衣柜打架

室内空调管不应穿越相邻房间、露管长度不应超过600mm留洞直径Φ80;洞中心距上方板底高度不小于370mm;距地面完成面高度不宜小于2200mm,见附图

是否满足

(打√或X)

问题描述

8低窗防护栏杆

91011

厨房操作台厨房烟道

厨卫

卫生间降板

1213室内14部位1516

阳露台、院落

17

卫生间布置厨卫管道

出露台、院门避雨阳露台排水点阳台设施

阳露台栏杆(外走廊、内天井等同)

18192021

室内机位置室内机冷媒管空调管留洞

空调

空调室外机位尺寸应设可靠的固定机位并应有足够空间,见附图2、3空调室外机位置

室外机位应靠近窗户开启扇,或能方便到达进行安装;室外机水平相对距离不足2米,应避免直接对吹;垂直叠放,每组不应超过2台。

独立或通长的封闭空调机位,设有通风装饰百叶时,百叶透风率不应小于70%,同时应在正对空调机处设置能开关的百叶门,尺寸不小于800x800mm,见附图4禁止做结构悬挑的房间结构梁不应穿越厅室空间

单元公共出入口上方,应设置挑出宽度不小于1200mm的防坠落雨棚或其它措施

22

23242526

空调室外机百叶

其它

悬挑房间结构梁布置防坠落措施

公共大堂入27部位口

28

七层及以上住宅有高差的大堂入口应设轮椅坡道及扶

轮椅坡道及入口平

手,坡道宽度及坡度应满足规范要求,入口平台宽度不

应小于2米

单独门洞宽≥1300mm(注:九层及以下门洞宽至少≥

首层公共外门宽