高压输变电工程电磁辐射污染影响及防治对策

高压 变电厂

第28卷2006年3月

湖州师范学院学报

J nal fH h Teache C lleeg

V l.28

Ma .2006

高压输变电工程电磁辐射污染影响及防治对策

周建文

(湖州电力局 浙江湖州3)13000

要 论述了高压输变电工程电磁辐射产生的机理和高压输变电工程电磁辐射污染带来的影响及危害.说明了

*

高压输变电工程电磁辐射环境保护的标准和管理 并通过实例分析了当前高压输变电工程电磁辐射的现状及影响 提出了电磁辐射防治的有关建议和对策.关键词 高压输电 电磁辐射 污染 环境管理中图分类号 TM863

文献标识码 A

文章编号 )10091734(2006S0001804

0前言

随着我国经济与城市化的飞速发展 电力负荷的迅猛增长加速了电力工业的发展 电网建设作为电力工业发展的一部分 近几年全国性的缺电形势给电网建设的发展提供了良好的平台 越来越多的大型变电所和高压线路深入到城市 乡村 更接近人们的日常生活.但高压变电所 输电线路的运行在给当今社会带来现代文明的同时 也伴随着产生一种特殊的 看不见的污染 电磁辐射污染.近年来 这种特殊的污染已引起社会各界的普遍关注 关于高压走廊及大型变电所与电磁辐射污染等有关报道见诸报端.前段时间有网络报道将白血病的产生归结于高压线路的运行.因此搞清高压输变电工程运行中实际电磁辐射污染程度和范围 提出有效的控制措施 降低辐射污染 对搞好高压输变电工程的环境保护工作至关重要.

1

高压输变电工程电磁辐射

高压输变电工程电磁辐射包括高压架空送电线路和高压变电所产生的电磁辐射.主要理论根据是麦

克斯维尔电磁场理论 随时间改变的电流在周围产生磁场 随时间改变的磁场也能产生电场 随时间改变的电场也能产生电场 电场和磁场的相互转化并在空间中传播就形成电磁波.电磁辐射可按其波长 频率排列成若干频率段 形成电磁波谱.频率越高该辐射的量子能量越大 其生物学作用也越强.电磁辐射具有"波粒"二象性 即既有光波的特性又有粒子的特性.

高压架空电线路对大地形成电位梯度 因此高压架空电线路下必然存在着工频电场和磁场.同样变电所附近也存在着工频电场和磁场.

2

高压输变电工程电磁辐射污染影响

电磁辐射会造成所谓的"电磁波污染" 即电磁辐射的强度超过人体或环境所能承受的限度所产生的

*

收稿日期 20051031

作者简介 周建文( 男 浙江江山人 湖州电力局助理工程师 研究1975-)

向 电网建设管理.

你可能喜欢