蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝成因及控制措施

从材料、设计及施工方面对蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝出现的原因进行分析,提出了控制裂缝的措施。

蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝成因及控制措施 焦庆山 .孙民

潍坊市天元工程建设监理有限公司(6o 0 21 4 摘要:材料、计及施工方面对蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝出现的原因进行分析,出了控制从设提

裂缝的措施。 关键词:蒸压加气混凝土砌块;体裂缝;缩;制墙收控

随着现代城市建设的发展,层框架结构建筑越来越多,高 蒸压加气混凝土砌块因其轻质、隔音、温性能较好的特性,保 已在建筑工程中广泛使用,也经常遇到墙体出现裂缝的现但象。本文从实践中对加气混凝土砌块墙体出现裂缝的成因 及一些控制措施作了总结。

m/出釜后须保证有 2 m m, 8天的养护期才能上墙砌筑。气加混凝土砌块出釜 5 7天的收缩率约占总收缩的 5%,能保~ 0如 证在出釜 2 8天以后投入使用,可大大减少因干缩引起裂则 缝的机会。

2尽量选择 0 ) 7级以上或抗压强度等级不低于 5M a的 P 产品。加气混凝土砌块强度越高,实度越好,般来说,密一干

1加气混凝土墙体裂缝的原因 加气混凝土墙体裂缝涉及到材料、计及施工等方面,设 原因比较复杂。 11材料方面的原因 . 1加气混凝土砌块是多孔结构且孔隙率可达 7%~ 0 ) 0 8%,

燥收缩值也会减少。 3砌块在存放和运输过程中要采取防雨措施,工的砌 )施 块不宜露天堆放,其在春、两季,堆放在有遮盖的地尤夏应方,做好排水处理。并

气孔呈密闭型,分渗入后很难释放出来,干燥收缩值在水其 03 O8m/之间。的收缩受湿度影响很大,缩湿胀的 -~ . m m 它干现象比较明显。 2加气混凝土砌块线膨胀系数与钢筋混凝土的线膨胀 )

4选择强度等级相同的产品,尽量避免在同一工程中 )应 选用不同强度等级的产品。 2_计方面的控制措施 2设

1设计单位加强对蒸压加气混凝土砌块的技术指标、 )设计及施工规范的学习。

系数和普通抹灰砂浆的线膨胀系数存在差异也是导致墙体 裂缝的原因。 12设计方面的问题 .

2在图纸中尤

其要加强关键部位的抗裂设计,格注明 )严 相应的防水、防裂措施。 3为消除主体结构和围护墙体之间由于温度变化产生的 )收缩裂缝,块与墙柱相接处,留拉结筋,向间距为 5 0 砌须竖 0~

1由于设计单位对加气混凝土砌块的技术指标、计 )设 及施工规范和注意事项不够熟悉,有在设计图纸中严格注没

明相应的防水、裂措施也是导致墙体裂缝的原因。防 2建筑物有些部位设计时刚性不足,之其自身的变 )加 形而产生内应力,这些内应力最终作用在墙体上 .致墙而导

60m压埋 2b 0 m, q6钢筋,端深入墙内不小于 8 0m另每两 0 m;砌筑 1 高时应采用 2 6通长钢筋拉结,防止收缩拉裂 .m 5 q b以 墙体。

体出现裂缝。 13施工方面的问题 .

4在跨度或高度较大的墙中设置构造梁柱。一般当墙体 ) 长度超过 5可在中间设置钢筋混凝土构造柱;墙体高 m,当度超过 3m( 1 0/ n墙 ) 4m( 1 0mm厚墙 ),在 ≤ 2 n厚 l或 ≥ 8时可墙高中腰处增设钢筋混凝土腰梁,造梁柱可有效地分割墙构

1在砌筑蒸压加气混凝土墙体前管理人员没有专门向 )工人进行交底,而导致工人在施工工程中沿用了烧结普通从砖的施工方法。 2施工单位对加气混凝土砌块的施工方法和工序不掌 )握,在施工工艺方面达不到要求。

体,少砌体因干缩变形产生的叠加值。减 5窗台与窗问墙交接处是应力集中部位,易受砌体收 )容 缩影响产生裂缝,此 .在窗台处设置钢筋混凝土现浇带因宜

2控制墙体裂缝的措施 通过分析加气混凝土砌块裂缝形成的原因,材料、从构造、工等方面采取相应的措施,对不同的季节和不同情施针 况,制裂缝的形成。控 21材料方面的控制措施 .

以抵抗变形。此外,未设置圈梁的门窗洞 E上部的边角处在 l 也容易发生裂缝和空鼓,处宜用圈梁取代过梁。此 23施工方面的控制措施 .

1合理安排好工期,可盲目赶工。如有可能应尽量避 )不免在 4 6月份期间砌筑。~ 2

砌筑前按砌块尺寸计算好皮数和排数,查并修正补 )检

1选用的加气混凝土砌块的干燥收缩值要求不大于 0 ) . 5

17 0

蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝成因及控制措施

你可能喜欢

  • 蒸压加气混凝土砌块建筑构造
  • 钢筋混凝土结构
  • 蒸压加气混凝土砌块施工工艺
  • 西南04J312
  • 碳纤维加固施工方案

蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝成因及控制措施相关文档

最新文档

返回顶部