按照建筑给水排水设计规范
按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)(2009年版)进行计算 计算公式:
1:计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: U0
100qLmK
h
0.2 Ng T 3600
(%)
式中:U0 -- 生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); qL -- 最高用水日的用水定额; m -- 每户用水人数; Kh -- 小时变化系数;
Ng -- 每户设置的卫生器具给水当量数; T -- 用水时数(h);
0.2 -- 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s);
2:计算卫生器具给水当量的同时出流概率: U 100
1 c(Ng 1)
Ng
0.49
(%)
式中:U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%); αc -- 对应于不同U0的系数;
Ng -- 计算管段的卫生器具给水当量总数;
3:计算管段的设计秒流量: qg 0.2 U Ng
式中:qg -- 计算管段的设计秒流量(L/s);
U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%); Ng -- 计算管段的卫生器具给水当量总数;
各楼层计算结果如下