泰华新城高层住宅小区给水排水设计

泰华新城高层住宅小区给水排水设计

第37卷第4期2004年8月武汉大学学报(工学版)

EngineeringJournalofWuhanUniversityVol.37No.4Aug.2004

文章编号:167128844(2004)042073204

泰华新城高层住宅小区给水排水设计

詹俊英1,邹安平2

(1.景德镇市建筑设计院,江西景德镇 333000;2.武汉大学土木建筑工程学院,湖北武汉 430072)

“以人为本”的思想,结合深圳摘要:随着城市用地的日趋紧张,城市小区住宅已由多层逐步发展成为高层,按照

泰华新城高层住宅小区给排水设计,探讨了高层住宅小区用水量的确定、区域消防恒压、地下车库喷头布置、排水管道外置等若干问题.

关键词:高层住宅小区;区域消防给水;喷头布置中图分类号:TU82   文献标识码:A

Designofbuildingwatersupplyandsewageofhighrise

residentialzoneinTaihuaNewCity

ZHANJun2ying1,ZOUAn2ping2

(1.JingdezhenArchitecturalDesignInstitute,Jingdezhen333000,China;

2.SchoolofCivilandArchitecturalEngineering,WuhanUniversity,Wuhan430072,China)

Abstract:Nowurbanavailablelandisrunningshortofdaybyday,sourbanmultilayerresidentialhousesarereplacedbyhighriseresidentialhousesgradually.Accordingto”allforhumanbeing”,andrelatingthedesignofbuildingwatersupplyandsewageofTaihuaNewCityhighriseresidentialzoneinShenzhen,thepaperstudiedsomeproblemsofdesigninghighriseresidentialzone:suchasquantityofwater,hydraulicconstantpressureforfireprotectionbywater,sprayercollocationinundergroundgarage,drainagestandpipeslaidoutofbuildingandsoon.

Keywords:highrisehouse;firewatersupplysysteminzone;sprayercollocation

1 工程概况

泰华新城位于深圳市保安区锦华路,是由深圳市泰华房地产公司投资兴建的一个高标准的高层住宅小区.该小区占地面积5.24万m2,总建筑面积21万m2(其中包括地下室2.67万m2),由14栋18层住宅、2栋20层住宅和1栋25层住宅组成,并附设有单独的小区会所、幼儿园和游泳池等,临马路的住宅首层均设计成商场或商铺.整个小区的地下室连成一体,由人防部分、停车场及机电设备用房(自备发电机房、变配电房、空调机房、水泵房、地下水池)等组成.该工程于2001年7月完

成施工图设计,2002年9月竣工,无论在工程设计

阶段还是在施工阶段,都充分体现了特区的建设速度.笔者在设计过程中吸取了南方地区住宅小区给排水设计的先进经验,坚持“以人为本”的原则,除了技术合理及设计符合规范外,最大限度地体现建筑物人性化的特点,使用水设备和管道布置合理,操作管理方便,用户使用起来舒适.本文就该工程给排水设计的几个问题做较为详细的介绍.

2 生活给水系统

2.1 小区生活用水量

通常情况下,居住小区给水用水量按《居住小

收稿日期:2003206220

作者简介:詹俊英(19572),男,江西都昌人,高级工程师,主要从事给水排水工程设计与研究.