高层住宅小区室外给排水工程设计实例分析

高层住宅小区室外给排水工程设计实例分析 王春玲‘ 杭州市城乡建设设计院杭州 ,

武仁玉 杭州市水业集团有限公司杭州 ,

摘要 , 、

目前国内各大

中型城市高层住宅小区 ,,

日益增多

以某高层住宅小区室外给排水工程设

计实例来简要说明如何结合 ,

以版的《建筑给水排水设计规范》及 、

年《自动喷水灭火系统

《设计规范》高层民用建筑设计防火规范》

《年《室外给水设计规范》室外排水设计规范》相等 。

关条文进行高层住宅小区室外给水排水工程设计

关键词

高层住宅小区

室外给水排水

消防系统

集中加压

工程概况

宅 。

类计最高日生活用水定额取 ,

人 , 。

,

杭州嘉绿景苑小区位于浙江省杭州市城西 用地面积 ,

总 ,

故最高日用水量 、、

不含社区管理商铺

万耐小区内主要为 , ,

幢高层住万耐其

绿化景观用水公共设施用水等选取为 , 。

小时变化系数

宅最大建筑高度

总建筑面积 。 、

按照《建筑给水排水设计规范》

中地下室面积约

万 。

居住总户数 、

户 , 。

,

一 。

。。

,

计算出最大用水时平均秒流量 ,

设计人数

人 ,

工程分为东西南苑各苑均

其中一层为低区共 一 , ,

,

设置地下停车库防火分类分别为住宅一层设置商铺 小区给水系统设计 。

沿街

人采用枝状管网供水 , ,

层为高区共 ,

户此部分采用水泵加压供水且小区呈狭长型故 亦采用枝状管网最大小时用水量为 图 。

,

水源 小区采用市政给水作为水源 用分压给水系统 。

区生活给水系统原理

高层住宅内部采 ,

用水点

层采用市政压力直供 。、

一 ,

层采用水泵加压供给

为了供水安全便于管理 , ,

苗雷关扣拍

用水点点小区给水干,

东西苑在相对中心位置的西苑与东西苑之间为 ,

楼合建生活泵房南 。

宽的市政道路故南苑地下

低区给水管道道

匡匡 人最高日用水量 , 。

室另设生活泵房加压供南苑高区给水系统使用

高区给水管道

年《生活饮用水卫生标准

一 。

的 图小区生活给水系统原理

修订对生活给水水质提出了更高的要求 ,

此小区临

近市政给水干管征得供水部门的同意采用了管网 ,

南苑共 ” , 、

,

叠压无负压增压

设备通过控制负压消除器和流 ,

同样分高低区给水系统 ,

量调节器来保护市政管网不出现负压情况 ,,

此设计 ,

生活给水系统设计秒流量

使生活泵房占地减少投资降低系统水质改善响 应了国家目前创造节约型社会的号召 生活用水量计算 。

市政管网直供部分采用设计秒流量 ,

作为节

点流量和管段流量管段流量则按该管段所供各住

宅当量之和 户每户平均 ,

前面提到本小区户内卫生器具设置标 、

东西苑用户一共

人共 、

,

准为有大便器洗脸盆洗涤盆洗衣机热水器和沐

计 、

人户内卫生器具设置标准为有大便器洗 、、

,

浴设备每户均为

,

个卫生间给水当量之和为 ,

脸盆洗涤盆洗衣机热水器和沐浴设备按普通住 ,

最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率 给水排水