某综合楼无粘结预应力砼框架梁施工方案

综合楼无粘结预应力砼框架梁施工方案

一、概况

本工程无粘结预应力钢筋混凝土框架梁共计有4根,设在三楼(▽11.57)转换层的第9、11、13和15轴线上。其中第15轴的YKL-2,断面尺寸为0.9m(宽)×3.1m(高),第9、11、13轴线的框架梁为YKL-1,断面尺寸为0.9m(宽)×3(高)。YKL-1,2跨度为18m,柱间净跨为14.65m。预应力梁砼采用C40,预应力筋采用16束,共计144根钢绞线(фJ15,d=15.2),单根钢绞线截面积Ap=137mm²,强度标准值为fptk=1860N/mm²,强度设计值为fpy=1260N/mm²,非预应力筋采用新Ⅲ级钢(),强度设计值fy=360N/mm²,箍筋采用Ⅰ级钢(ф),强度设计值fy=210N/mm²。预应力筋张拉方式均为单边张拉,张拉应力σcon=0.7fptk,单根钢绞线张拉力F=178.95KN。预应力筋的锚具采用OVM15型。另外本工程使用活荷载取值见下表。