开利冷水机组常见故障
动模块损坏。
4.电机尾部反馈电位器不得随意调动,若出现导叶驱动超前或滞后时应考虑重新调整该电位器。
(四)起动前油压故障
先查看油泵是否起动,若油泵未启动则应查看油泵电源、油泵驱动继电器、显示屏油压值。
1.若油泵电源供应正常但油泵未启动则应检修油泵。
2.油泵无电源供应时若显示屏油压显示值超过20Kpa表明油压传感器故障,应予以校验或更换。若显示值小于20Kpa则应检查其控制模块及输出线路。
3.若油泵已起动且油压显示值正常,则为保护控制线路故障。
(五)通讯故障
控制中心显示通讯故障时应检查以下方面:
1.显示、主控及起动模块的地址开关设定值。
2.显示及主控板的通讯地址码、通讯速度设定值。
3.通讯线的连接是否正确、可靠。
4.显示及主控板的内部程序是否丢失,丢失后需送厂家重写。
(六)电压过高或过低故障
电压信号由一个AC24V可调变压器供给,电压过高或过低报警时应检查电压采样信号是否在额定输入电压时为AC24V,否则应对变压器输出及控制中心显示值进行调校。
(七)压缩机实际运行电流与显示值不一致