螺杆式冷水机蒸发温度和冷水出口温度在相差10左右有什么原因造成?

1、回气温度过高(毛细管或节流阀问题)2、冷凝器散热效果不好3、制冷系统里冷媒量过少.

丰田水冷螺杆式冷水机组制冷剂多了会怎样?运行一段时间会出现高压或低压的情况,故障停机,

制冷剂过多,出现高压过高,低压过低,运行电流和功率比正常大。

2、水冷螺杆式冷水机组中冷却水塔如何选型?

主要是考虑水流量的问题.

W=Q/c*温差.

其中:W-冷却水流量(Kg)

Q--制冷主机制冷量的1.3倍.

吸收式的为2.5倍.(KW)

c-水的比热.4.186kJ/kg*度

温差-冷却水进出水温差

对压缩式制冷机取4-5度

3、水冷螺杆式冷水机组哪里出来冷冻水和冷却水?

接水塔的那个是冷凝器,那里循环的水是冷却水。蒸发器那里出冷冻水,一般都做保温的了,而且蒸发器在冷凝器的上方,蒸发器比冷凝器粗。

4、螺杆式冷水机组显示高低压差过低是什么原因?

外界温度很低时,半封螺杆的冷媒水和和冷却水温度差别小,导致吸气和排气的压力差小,就会出现高低压差过低的问题。

5、螺杆式冷水机新机启动,正常运转半小时,卸载停机,压力表静压6kg,再次启动,出现低压保护,停机后静压4kg,再一次启动,仍旧低压保护,停机静压2kg,水系统都运转正常,各角阀都是打开的,过滤器也没有堵塞膨胀阀也换了?

高压高吗,正常情况下;压缩机不开,高低压趋于平衡,如果高压并不高,或者还低;氟肯定是少了。有漏氟的地方,一加压漏,不加压看不出来,微漏。还有,高压热交换的循环水阀门