螺杆式冷水机组常见的故障及处理方法
螺杆式冷水机组常见的故障及处理方法 组常见的故障及处理方法
1.高压故障 高压故障
压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。
力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,1.4~1. 6MPa,保护值设定为
2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。产生高压故障的原因如下:
(1)冷却水温偏高(1)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
(2)冷却水流量不足(2)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大),温差变大。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,
安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;泵选用较小,
套。
(3)冷凝器结垢或堵塞(3)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物
你可能喜欢
- 中央空调保养方法
- 空调常见故障
- 空压机培训
- 反渗透装置
- 空压机保养
- 电子元器件图片
- 中央空调资料
- 继电保护及二次回路
- 中央空调清洗的必要性及保养方法3页
- 中央空调保养维护方法及注意事项14页
- 中央空调保养方法12页
- 螺杆式冷水机组、中央空调维修保养方法步骤4页
- 中央空调翅片管换热器维护保养方法16页
- 中央空调常见保养方法2页
- 电力机车空调系统常见故障分析和防止措施2页
- 第十三章制冷与空调作业常见故障处理37页
- 机房空调常见故障及日常维护保养工作内容2页
- 空调常见故障案例5页
- 汽车空调系统常见故障的诊断方法3页
- 空调常见故障维修34页
- GD双螺杆空压机培训资料 压缩机结构原理英文版16页
- 空压机培训资料86页
- 阿特拉斯喷油螺杆空压机培训PPT8页
- 螺杆式空压机培训资料13页
- IR螺杆式空压机培训102页
- 空压机培训材料4页
- 反渗透装置改造小结2页
- 反渗透装置3页
- 水处理设备中反渗透装置的国家标准资料下载10页
- 小型反渗透装置的超纯水设备9页
- 反渗透装置操作维护手册12页
- 反渗透装置投运后补给水系统运行优化调整的研究 ————过滤器的优化调整试验44页
- 常用电子元器件图片(3)4页
- 电子元器件识别(含图片)85页
- 常见电子元器件的识别(图片)17页
- 常用电子元器件图片18页
- 常用电子元器件图片4页
- 常用电子元器件图片18页
- 中央空调简单资料2页
- 中央空调精典培训资料之二49页
- 中央空调设计资料10页
- 中央空调移交资料1页
- 中央空调资料6页
- 117495_中央空调工程施工培训资料_secret98页