最新建筑给排水设计规范修正说明
2009版
引言:自《建筑给排水设计规范》(以下称规范)出版以来是一直以来被认为是建筑给排水行业的母规范。文章结合1997年版和2003年版规范对2009年版给排水设计规范中给排水修编部分内容做部分介绍和探讨。
一.给水部分:
1.用水定额和水压
1.1根据工程反馈的信息,宿舍用水时间特别集中,供水不足的现象主要集中在宿舍设置集中或相对集中的盥洗间和卫生间,用水定额qo、小时变化系数Kh偏小是主要原因之一。本次修编3.1.10条增加了宿舍和酒店式公寓的生活用水定额。
1.2规范表3.1.13删除了消耗水量大的软管冲洗方式的用水定额,补充了微水冲洗、蒸汽冲洗等节水型冲洗方式的用水定额。
2.水质和防水质污染
2.1用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时,不应用管道连接(即使装倒流防止器也不允许),应补入中水、回用雨水贮存池内,且应有规范3.2.4C条规定的空气间隙。3.2.3A条指出中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。
2.2造成生活饮用水管内回流的原因具体可分为虹吸回流和背压回流两种情况,并针对两种情况做了解释和相关介绍。规范3.2.4条指出生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。
2.3 条文3.2.5对设置倒流防止器进一步明确。规范对于从城镇给水管网的的引入管,要求在其引入管上设置倒流防止器,此条有待进一步探讨,原因是自来水公司在小区引入管上是否要求安装倒流防止器有自己的规定。
2.4 3.2.5C条为新增条文。生话饮用水给水管道中存在负压虹吸回流的可能,采用真空破坏器来消除管道内真空度而使其断流。并列出4个场合中均存在负压虹吸回流的可能性。
2.5 3.2.5D条指出防止回流污染可采取空气间隙、倒流防止器、真空破坏器等措施和装置。空气间隙、倒流防止器和真空破坏器的选择,应根据回流性质、回流污染的危害程度及设防等级确定。
3.系统选择
3.1合理地利用水资源,避免水的损失和浪费,是保证我国国民经济和社会发展的重要战略问题。规范3.3.1条补充小区给水系统设计应综合利用各种水资源,宜实行分质供水,充分利用再生水、雨水等非传统水源;优先采用循环和重复利用给水系统。
3.2管网叠压供水设备是近年来发展起来的一种新的供水设备,由于优点很多此次修编写入规范。但是作为供水设备的一种形式,叠压供水设备也是有其特定的使用条件和技术要求。3.3.2条对叠压设备的选用等做了具体阐述。 4管材、附件和水表
4.1根据工程实践经验,塑料给水管由于线胀系数大,又无消除线胀的伸缩节,用作高层建筑给水立管,在支管连接处累积变形大,容易断裂漏水。3.4.3条加注“高层建筑给水立管不宜采用塑料管”
4.2止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置。此概念是选用止回阀还是选用管道倒流防止器的原则。管道倒流防止器具有止回阀的功能,所以设有管道倒流防止器后,就不需再设止回阀。
5.设计流量和管道水力计算
你可能喜欢
- 建筑设计规范
- 建筑给水排水设计规范
- 室外给排水设计规范
- CAD建筑制图
- 给排水规范
- 市政道路工程监理细则
- 阀门知识简介完全版下
- 大型商业建筑设计防火规范566页
- 住宅,别墅建筑设计规范2页
- 建筑设计规范1页
- 建筑防火设计规范1页
- 民用建筑电气设计技术规范19页
- 建筑设计防火规范10页
- 建筑给水排水设计规范2010_版讲义1514234677196页
- 建筑给水排水设计规范(GB15-88)36页
- 按照建筑给水排水设计规范2页
- 1-建筑给水排水设计规范强条讲解13页
- 《建筑给水排水设计规范》局部修订(送审稿)13页
- 建筑给水排水设计规范之强制条文2页
- 室外给排水设计规范24页
- 室外给排水设计规范zbqishi46页
- 浅谈居住小区室外给排水的规范设计2页
- 结合工程设计对新版室外给排水设计规范的一点看法2页
- 室外给排水设计规范zbqishi76页
- 室外给排水设计规范76页
- 建筑给排水规范2页
- 给排水规范培训23页
- 澳洲部分给排水规范目录2页
- 给排水规范检索表5页
- 公用工程--给排水规范1页
- 部分给排水规范问答34页


