继电保护二次回路技术问答

基础知识问答希望能对感兴趣的同仁有所帮助

151、什么是电流互感器的同极性端子?

解:电流互感器的同极性端子,是指在一次绕组通人交流电流,二次绕组接人负

载,在同一瞬间,一次电流流人的端子和二次电流流出的端子。

152、直流母线电压过高或过低有何影响?

答:直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件,如仪表、继电器、指示

类等容易因过热而损坏;而电压过低时容易使保护装置误动或拒动。一般规定电

压的允许变化范围为

i10%。

153、指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?

答:(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置或跳合闸回路完整性,故障时造成

误判断。

(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,造成事故扩大。

(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后自投失效或不能自动重合。

(4)跳、合闸回路故障均影响正常操作。

154、电压互感器的开口三角形侧为什么不反应三相正序、负序电压,而只反应

零序电压?

答:因为开口三角形接线是将电压互感器的第三绕组按a--x--b--y--c--z相连,

而以。、2为输出端,即输出电压为三相电压相量相加。由于三相 的正序、负

序电压相加等于零,因此其输出电压等于零,而三相零序电压相加等于一相零序

电压的三倍,故开口三角形的输出电压中只有零序电压。

155、新设备验收时,二次部分应具备哪些图纸、资料?

答:应具备装置的原理图及与之相符合的二次回路安装图,电缆敷设图,电缆编

号图,断路器操作机构二次回路图,电流、电压互感器端子箱图及二次回路部分

线箱图等。同时还

要有完整的成套保护、自动装置的技术说明书,断路器操作机构说明书,电流、

电压互感器的出厂试验书等。

156、光字牌在试验过程中,如发生设备异常,是否还能响铃?光宇牌如何变化?

答:试验光字牌时,因为转换开关已将冲击继电器的正极电源切断,故不能发出

音响信号,而异常回路的光字牌因1YBM、2YBM已接至正负极电源,所以它们一

只熄灭,一只明亮。

157、何谓断路器的跳跃和防跳?

答:所谓跳跃是指断路器在手动合闸或自动装置动作使其合闸时,如果操作控制

开关未复归或控制开关触点、自动装置触点卡住,此时恰巧继电保护动作使断路

器跳闸,发生的多次"跳一合"现象。

所谓防跳,就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作接线上采取措施,以防

止这种跳跃现象的发生。

158、怎样调整极化继电器的动作电流和返回电流?

答:(1)改变衔铁在磁极间的起始位置来调整动作电流,间隙越大,动作电流越

你可能喜欢