华北电力大学国家级精品课《电力系统继电保护》课件_(第六章)

华电专业课


第第
第五章电力变压器的继电保护
电力变压器的继电保护电力变压器的继电保护
电力变压器的继电保护5.1电力变压器的故障
电力变压器的故障电力变压器的故障
电力变压器的故障、
、、
、不正常工作状态及保护方式
不正常工作状态及保护方式不正常工作状态及保护方式
不正常工作状态及保护方式电力变压器是电力系统中的重要电气设备。变压器保
护是保护变压器免受短路故障损坏的重要自动装置。当变
压器内部短路故障时,继电保护装置在很短的时间(20ms)
内发出动作命令,保护变压器免受短路电流的损坏。变压器的故障类型:
(1)油箱内部故障
a、变压器绕组
相间短路(d1);
b、变压器绕组
匝间短路(d2);
c、变压器绕组
接地短路(d3)。接地短路(d3)。
变压器油箱内部故障产
生巨大短路电流,不仅会烧
坏变压器绕组和铁心,而且
由于绝缘油汽化,可能引起
变压器爆炸。变压器的故障类型:
(2)油箱外部故障
a、绝缘套管的相间短路与接地短路;
b、引出线上的发生的相间短路和接地短路;变压器的故障类型变压器的不正常工作状态:
(1)由于外部短路引起的过电流;
(2)由于电动机自起动、并联工作变压器被切除、尖峰负
荷等原因引起的过负荷;
(3)油箱漏油造成的油面降低;
(4)由于外加电压过高或频率降低引起的过励磁;
对于这些不正常工作状态,变压器保护也必须能够反应。
当变压器发生不正常工作状态时,变压器保护只发告警信
号,或延时跳闸。针对上述故障和不正常工作状态,变压器应配置的保护
(1)主保护反应变压器油箱内部短路故障,主保护
快速动作
a、纵联差动保护(变压器差动保护)
b、瓦斯保护
c、电流速断保护
(2)后备保护反应变压器的不正常工作状态,后备保
护一般发告警信号,或延时跳闸。
a、相间短路的后备保护
b、接地短路的后备保护
c、过负荷保护
d、过励磁保护
e、其它非电气量保护(反映变压器油温、冷却系统)变压器的瓦斯保护
在油浸式变压器油箱内发生故障时,短路点电弧使变压器油
及其它绝缘材料分解,产生气体(含瓦斯成分),从油箱向
油枕流动,反应这种气体与油流而动作的保护成为瓦斯保护
瓦斯保护的测量元件是气体继电器。气体继电器安装在变压
器油箱和油枕的通道上。
轻瓦斯保护动作,一般只发告
警信号。
重瓦斯保护动作,发跳闸命令。
瓦斯保护能够反应油箱内部各种
故障,且灵敏度高。
瓦斯保护不能反应油箱外的引出线和绝缘套管上的短路