钢筋网水泥砂浆对砖砌体的抗震加固及施工
砖砌体结构抗震性能差.用钢筋网水泥砂浆对砖砌体结构进行加固,能有效提高结构的抗震性能,本文论述了钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体原理及施工方法。
维普资讯 www.mianfeiwendang.com
钢筋网水泥砂浆对砖砌体的抗震加固及施工 李绍山
摘要:砖砌体结构抗震性能差 .用钢筋网水 泥砂浆对砖砌体结构进行加固,能有效提高结 构的抗震性能,本文论述了钢筋网水泥砂浆面 层加固砖砌体原理及施工方法。
在我国房屋建筑中,砌体结构仍占有较大的比例,是砖砌体结构的抗拉、弯及抗砖只抗剪强度均较低,遭受地震荷载作用时极易造成脆性破坏。国内外历次震害经验表明:砌在砖
体结构房屋的毁坏和倒塌是造成人员伤亡的主要因素。为此,究砌体结构的抗震加固就具研
有重要的实际意义。用钢筋网水泥砂浆加固砖墙 (简称“夹板墙”)是抗震加固措施之一。在海 城、山地震之后,到广泛地应用。它是对开裂或未开裂墙体加固,提高其抗震能力的一唐得以种有效的方法。本文论述采用钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体以提高砖砌体结构抗震性能的研究成果和施工方法。
关键词:钢筋网泥砂浆;水砖砌体
中图分类号:U 5 . T 7 59 文献标识码: B
1钢筋网水泥砂浆加固的试验研究 塔什干乌兹别克力学与抗震结构研究院对塔什干震后的砖房采用钢筋网水泥砂浆的加 固进行了大量的试验研究工作。他们采用足尺砖墙进行加固试验,加固前后,用测微震在利仪表测定建筑物各方向在地震前后的自振周期,示出加固后砖房自振周期确己减短,明显表加固后建筑物刚度有很大增长,加固的墙体,使抗水平力强度提高 1—经可 . 3倍,苏联中央 8前建筑结构科学院对砖砌体采用钢筋网水泥砂浆面层加固,也曾做过一些试验。试验结果表明,用双面钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体,使初裂荷载和破坏荷载均较未加固砌体提采可高 4%;用双面混凝土面层配筋加固的墙体,强度可提高一倍。 0采则 我国的许多学者对采用夹板墙加固砖墙的抗震性能也做了大量的试验研究工作。献 文做了用双面钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体单片墙与普通墙的抗震性能对比试验。试件的承载力,阶段的刚度值和延性见表
1表 2表各、、 表 1试件的承载能力
文章编号:0 80 2 2 0 ) 70 00 1 0—4 2(0 7 0— 1—2 0
.
表 2墙体各阶段的刚度值 ( k m。 k Nc。/ 1
收稿日期: 0 7 52 2 0——1 0
作者简介:绍山( 6一男(李 1 6)土家族)湖南古 9,, 丈县人,工程师。 00

你可能喜欢
- 外墙真石漆施工工艺方案
- 外脚手架技术交底
- 外墙涂料技术交底
- 抗震技术
- 碳纤维加固施工方案
- 桩端持力层
- 公路工程测量
- 改造工程
- 外墙真石漆施工工艺方案13页
- 外墙真石漆施工工艺方案6页
- 外墙真石漆施工工艺方案2页
- 外墙真石漆施工工艺方案9页
- 外墙真石漆施工工艺方案11页
- 外墙真石漆施工工艺方案6页
- 落地式外脚手架技术交底9页
- 落地式钢管外脚手架搭设安全技术交底5页
- 外脚手架技术交底13页
- 14、安全技术交底(外脚手架)2页
- 主体外脚手架技术交底3页
- 外脚手架技术交底2页
- 结构抗震新技术在世博永久建筑工程中的应用5页
- 传统抗震加固技术与抗震加固新技术的介绍5页
- 传统抗震加固技术与抗震加固新技术的介绍4页
- 日本建筑抗震技术3页
- 论建筑工程施工中抗震技术6页
- 老旧砌体住宅工业化抗震加固技术2页
- 碳纤维加固施工方案4页
- 简易的碳纤维加固施工方案6页
- 碳纤维粘贴加固施工方案6页
- 碳纤维加固施工方案12页
- 碳纤维加固施工方案--1页
- 省道桥梁碳纤维加固施工方案6页
- 以强风化花岗岩为桩端持力层的预制桩设计桩长控制8页
- 冲孔灌注桩桩端持力层加固12页
- 深圳石观工业园桩端持力层的选用和比较4页
- 桩端持力层为硬土层的复合桩基设计2页
- 运用钻芯检测法检验桩端持力层6页
- 运用钻芯检测法检验桩端持力层5页
- 体育场改造工程技术标书19页
- 某道路改造工程28页
- 水利局网络改造工程合同书2页
- 京广铁路涵洞-南托撇洪港改造工程32页
- 上海市现代体育场、宿舍楼雨污水及路面改造工程27页
- 安防监控系统改造工程5页