P+F安全栅培训

P+f安全栅组态

时间:2010-9-14 地点:北区班 讲课人:王志芳 课时:1.5

对UT2进行组态的时候必须先对安全栅供电24VDC,供电端子为14+,15-。工作正常时14、15端子的电压应为24V DC,如测得为10 V DC左右(使用744供电时可能出现),则安全栅工作不正常,无法与电脑通讯。导轨供电处端子正负极左负右正(与安全栅背面所标相反)。

第一步、插入光盘后,自动弹出以下画面,需要安装组态软件和相应的DTM。点中第1至第5项,然后点击“Install selected applications”。依次进行安装。

第二步、将K-ADP-USB电缆插入USB口后,在系统的设备管理器中会显示”K-ADP-USB”.我的电脑 右键——属性——硬件——设备管理器——端口。查看所使用的端口。

第三步、打开pactware软件,点击driver添加设备,选择“P2P RS232 FDT”。 第四步,点击“device”菜单,添加“KFD2-UT2-*”.

第五步、点击“P2P RS232 FDT”的“参数”。 选择通讯口communication port,根据第二步的端口进行设置,如为“USB1”;如果直接使用串口通讯,则无需设置,默认为COM1.

第六部、点击“P2P RS232 FDT”右键connect,然后点击“KFD2-UT2-*”右键connect,右键load from device,然后右键parameters。

第七部、修改参数,必须回车键确认。

第八部、修改完参数后点击store to device。

第九步、修改完成后delete device,然后重新连接,复查参数是否修改完成。