P+F安全栅培训
P+f安全栅组态
时间:2010-9-14 地点:北区班 讲课人:王志芳 课时:1.5
对UT2进行组态的时候必须先对安全栅供电24VDC,供电端子为14+,15-。工作正常时14、15端子的电压应为24V DC,如测得为10 V DC左右(使用744供电时可能出现),则安全栅工作不正常,无法与电脑通讯。导轨供电处端子正负极左负右正(与安全栅背面所标相反)。
第一步、插入光盘后,自动弹出以下画面,需要安装组态软件和相应的DTM。点中第1至第5项,然后点击“Install selected applications”。依次进行安装。
第二步、将K-ADP-USB电缆插入USB口后,在系统的设备管理器中会显示”K-ADP-USB”.我的电脑 右键——属性——硬件——设备管理器——端口。查看所使用的端口。
第三步、打开pactware软件,点击driver添加设备,选择“P2P RS232 FDT”。 第四步,点击“device”菜单,添加“KFD2-UT2-*”.
第五步、点击“P2P RS232 FDT”的“参数”。 选择通讯口communication port,根据第二步的端口进行设置,如为“USB1”;如果直接使用串口通讯,则无需设置,默认为COM1.
第六部、点击“P2P RS232 FDT”右键connect,然后点击“KFD2-UT2-*”右键connect,右键load from device,然后右键parameters。
第七部、修改参数,必须回车键确认。
第八部、修改完参数后点击store to device。
第九步、修改完成后delete device,然后重新连接,复查参数是否修改完成。
你可能喜欢
- 软件使用说明
- 工程电路
- 防爆知识
- 接近开关选型
- 西门子阀门定位器
- 看懂电路图
- 安全原理
- 电子元器件图片
- 手机软件使用说明书2011041811页
- AT91SAM7S64程序下载软件—BA使用说明8页
- 金博士软件使用说明3页
- 远程控制软件使用说明3开机自启动设置3页
- 远程控制软件使用说明2使用方法2页
- 远程控制软件使用说明1一般设置5页
- 电气工程师_电路基础91页
- 电气工程师_电路的分析方法81页
- 20种工程电路7页
- 工程电路分析答案(英文版)15页
- 工程电路分析答案(英文版)34页
- 工程电路分析答案(英文版)19页
- 防爆电机基础知识之防爆名词术语1页
- 防爆知识1页
- 防爆标准一般知识16页
- 仪表防爆知识问答5页
- 防爆电器基础知识16页
- 防爆等级知识_防爆标识19页
- 倍加福P+F接近开关选型样本5页
- 欧姆龙接近开关选型样本32页
- 接近开关介绍及选型6页
- 开发与应用接近开关的分类与选型李文华2页
- 接近开关的选型与性能测定3页
- 电感式接近开关传感器的选型及使用、调试方法8页
- 如何安装西门子角行程阀门定位器.pdf11页
- 西门子阀门定位器4页
- 使用西门子智能阀门定位器如何实现“三断“保护3页
- 西门子阀门定位器故障分析解答(图文结合)12页
- huhai1971_西门子SIPART+PS2智能阀门定位器的应用及4页
- huhai1971_++西门子智能阀门定位器基本组态4页
- 安全阀工作原理6页
- 安全科学原理总复习25页
- 安全原理(值得学习)54页
- 西安科技大学 安全科学原理总复习13页
- txt安全阀工作原理2页
- windows安全原理作业1页
- 常用电子元器件图片(3)4页
- 电子元器件识别(含图片)85页
- 常见电子元器件的识别(图片)17页
- 常用电子元器件图片18页
- 常用电子元器件图片4页
- 常用电子元器件图片18页