省气象局机房建设-机房消防系统概算 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计 设备合计: 名称 气体灭火控制器(3区) 消防电源 感烟探测器 感温探测器 气体释放声光报警器 紧急启动/停止按钮 切换模块 控制模块 喷气指示灯 钢管 阻燃线 1.5mm2 2
型号 三江 三江 三江 三江 三江 三江 三江 三江 三江 玉蝶 玉蝶
数量 1 3 4 4 3 3 3 1 3 300 200 500 3 50 100
单位 台 台 只 只 只 套 只 只 只 米 米 米 个 米 公斤 套 套
单价 26500 864 428 216 360 408 451 421 540 8 4 3 273 35 22 29250 35413
复价 26500 2592 1712 864 1080 1224 1353 421 1620 2400 800 1500 819 1750 2200 29250 35413 111498 111498
联动电源线 1.5mm 手动报警按钮 金属软管 DN16 角钢
七氟丙烷药剂 七氟丙烷
1 1