电气技术问答500题

技术问答500题

第一篇 基础知识部分

1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压?

答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。

注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。

如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。

2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针?

答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,

由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成

反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。

3. 什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害?

答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突

然变化时,引起的对系统有危害的过电压。

大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备

附近的,在设备上产生的感应雷过电压。

内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚

至烧毁。

4. 变电站接地网接地电阻应是多少?

答:大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000 / I Ω,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。

小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / I Ω,当用于1000V

以上设备时,接地电阻R≤250 / I Ω电阻,任何情况下不应大于10欧。

5. 避雷针接地电阻应是多少?

答:独立避雷针的接地电阻一般不大于10欧,安装在架物上的避雷针,其集中接地电阻一

般不大于10欧。

6. 隔离开关的作用?

答;1.明显的断开点

2.切断小电流

3.改变运行方式