1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压?
答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。
注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。
如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。
2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针?
答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,
由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成
反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。
3. 什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害?
答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突
然变化时,引起的对系统有危害的过电压。
大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备
附近的,在设备上产生的感应雷过电压。
内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚
至烧毁。
4. 变电站接地网接地电阻应是多少?
答:大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000 / I Ω,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。
小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / I Ω,当用于1000V
以上设备时,接地电阻R≤250 / I Ω电阻,任何情况下不应大于10欧。
5. 避雷针接地电阻应是多少?
答:独立避雷针的接地电阻一般不大于10欧,安装在架物上的避雷针,其集中接地电阻一
般不大于10欧。
6. 隔离开关的作用?
答;1.明显的断开点
2.切断小电流
3.改变运行方式