约克离心机导叶故障处理.PDF

约克离心机导叶故障处理.PDF

约克离心机导叶故障处理.PDF

约克(无锡)空调冷冻设备有限公司

维修指南

版本:0.0版

YK离心压缩机现场故障分析及解决

——PRV机构调节方法

编号:YW-SERV-0506 发布日期:2005-10-10 共 2 页

1. 背景

YK压缩机在机组运行过程中有时出现一些导叶机构故障,如:导叶马达断轴,或导叶启闭不到位。 2. 故障可能的原因

约克离心机导叶故障处理.PDF

造成以上所述故障的可能原因是:导叶马达存在质量问题,或导叶机构

约克离心机导叶故障处理.PDF

(即

约克离心机导叶故障处理.PDF

PRV机构)的调节不到位。

约克离心机导叶故障处理.PDF

现针对PRV机构调节不到位的问题,根据现场实际情况,按以下步骤进行调节。 3. 解决方案

3.1

约克离心机导叶故障处理.PDF

为了防止由于PRV机构调节不到位造成的导叶马达断轴问题,可在停机时,在不打开压缩机的情况下作以下检查及操作: a. 拆开外曲柄与外连杆的连接螺栓

时针旋转至停(下止点-PRV全开),手动拉动外柄使其处于PRV叶片全开的位置,检查外柄和外连杆连接处是否重合。

b. 在导叶马达位于于行程上止点(PRV叶片全闭)时,使外柄处于PRV叶片完全关闭的位置(可手动拉动外柄),检查外柄

约克离心机导叶故障处理.PDF

和外连杆连接处是否重合。 c. 导

d. 如果不能重合(如下图),可松开两个外连杆螺栓,适当调短外连杆。