柱及楼板模板设计

参考借鉴用

一、柱模板简易计算

柱模板主要承受新浇混凝土的侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载,柱模板的设计及验算通过下面的两个例题来介绍。

[例4-3] 某框架办公楼的矩形柱,截面尺寸为700mm 700mm,柱高为3.0m,浇筑速度为V=2h,浇筑时气温T=25℃,试对柱模进行设计。

(b)

(c)

柱及楼板模板设计

图4—28 柱模板构造及计算简图

(d)

柱及楼板模板设计

柱及楼板模板设计

柱及楼板模板设计

(a)柱模配板图;(b)柱模计算简图;(c)木楞计算简图;(d)柱箍计算简图

1-胶合板模板;2-柱箍;3-木楞;4-限位器

柱及楼板模板设计

[解] 柱模板选用规格为2440㎜×1220㎜×12㎜的竹胶合板(四川产地),其弹性模量为E=10.4×10N/㎜,fm 16N/mm2。模板外沿竖向布置4根50㎜×100㎜的方木(红

3

2

松),间距为(700-2×25)/3=217mm,其弹性模量为E=9.0×10Nmm2,fm 13N/mm2。

3

柱箍采用[80×43×5的轧制槽钢,其截面积为A=1024㎜,截面惯性矩为I=101.3×10433

㎜,截面最小抵抗矩为W=25.3×10㎜,柱箍间距取为750㎜。 1、荷载计算

1)混凝土的侧压力 F 0.22 ct0 1 2V

12

24

0.22 24

200

1.2 1.15 2 51.52KN/m2

25 15

F cH 24 3 72KN/m2

取小值 F=51.52KNm

2)倾倒混凝土时对侧面模板产生的水平荷载按2KN/㎡采用。 考虑折减,则荷载设计值为:

2

q (51.52 1.2 2.0 1.4) 0.9 58.16KN/m2

2、验算模板