P63x 差动保护仿真工具软件

利用EXCEL公式仿真P63X差动保护

Winding a

Winding b

Inom,CT,a: (a侧CT一次额定值) 400 A

Vnom,a: (a侧电压一次额定值) 35.0 kV

Sref: (额定容量) 10.0 MVA

Vnom,b: (b侧电压一次额定值) 10.5 kV

Inom,CT,b: (b侧CT一次额定值) 1000

Inom,a: Iref,a: Iref,b: Inom,b: Vector group ID: (a侧CT二次额定值) (a侧参考电流一次值) (接线方式) (b侧参考电流一次值) (b侧CT二次额定值) 5A 165.0 A 11 点 549.9 A 5A 二次值 2.062 2.749 二次值 kamp,a: I0,a filtering: I0,b filtering: kamp,b: (a侧幅值平衡系数) (a侧零序去除) (b侧零序去除) (b侧幅值平衡系数) 2.425 without without 1.819 型号选择 P633/P634 IR,1: (A相制动量) 3.138 IR,2: (B相制动量) 0.466 IR,3: (C相制动量) 0.140 Id,1,trip at IR,1: 1.944 Id,2,trip at IR,2: 0.608 Id,3,trip at IR,3: 0.500 计算结果 Id,1: (A相差动量) 1.597 Id,2: (B相差动量) 0.931 Id,3: (C相差动量) 0.280 IC,b: 3.125 A 0°

IA,a: 8.118 A 0° IB,a: A 180 ° IC,a: 0A 180 °

IA,b: 6.226 A 180 ° IB,b: 0A -270 °