平法制图的钢筋工程下料及算量
平法制图的钢筋工程下料及算量:
一、梁(不完整,待以后补充完整):
1. 焊接按绑扎计算长度,预算时不另行计算焊接费用,机械连接费用由双方协议确定。
2. φ>12时,8米一个搭接,φ≤12时,12米一个搭接。
3. 梁端加密区(Ⅱ级)长度=1.5hb 。 hb——梁高
4. 绑扎搭接区内箍筋应加密,机械连接没有箍筋加密要求。
5. 定额计算时只分φ10以内和φ10以外两类计费。
6.根据最新的03G101图集规定,支座负筋伸向梁中的长度第一皮和第二皮均按1/3较大跨长度值取用(原图集中规定为支座负筋伸向梁中的长度第一皮按1/3较大跨长度值,第二皮均按1/4较大跨长度值取用).
二、板:
板筋主要有:
1) 受力筋(单向、双向、单层、双层);
2) 支座负筋;
3) 分布筋;
4) 附加钢筋(角部的附加放射筋,洞口附加钢筋)
5) 支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)
1. 受力筋:
底筋长度L=净长+左支座max {b/2、5d}+右支座max {b/2、5d}+两端弯钩(如果是Ⅰ级钢筋); 面筋长度L=净长+2 la(两端均为端支座)
b——支座宽,d——钢筋直径。
根数=(净长-扣减值)/布筋间距+1
2.支座负筋及分布筋:
负筋长度=设计负筋长度+左弯折+右弯折【板厚-2×保护层(预算时只减一个保护层)】 负筋根数=布筋范围/布筋间距+1;
分布筋长度:有3种计算方法:
1)和负筋搭接计算(采用150搭接长度或250最小锚固长度和300最小搭接长度,任取一种);
2)按轴线长度计算;
3)按负筋布置范围长度计算。
以上三种方法都可以,但首选第一种方法。
3. 附加钢筋(角部的附加放射筋,洞口附加钢筋)及支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层): 附加钢筋长度=设计标示长度+左弯折+右弯折【板厚-2×保护层(预算时只减一个保护层)】 (注:角部放射筋长度有时长度是从角部向两边逐步递减的)
支撑钢筋是为了保证双层筋的上层钢筋位置的措施钢筋(码凳),一般情况下是每间距1米布置一根,规格为比板筋大一个规格,长度为该跨净跨长度,支撑腿长度为板厚减保护层的两倍腿间距为1米。
三、基础梁钢筋:
一)主筋长度计算方法同框架梁,只是上部钢筋和下部钢筋颠倒了。
a=1.2la+hb+0.5hc
hb——基础主梁截面高度;
hc——延基础梁跨度方向的截面宽度;
第一排,第二排均lo/3,多于两排钢筋时设计要注明尺寸,l1、l2取较大值。
二)箍筋:
四肢箍(大箍套小箍):
你可能喜欢
- 钢筋下料计算公式
- 板钢筋平法标注图解
- 基础施工放线
- 钢筋平法配筋计算图解
- 广联达钢筋算量
- 钢筋算量基本方法
- 钢筋下料计算公式8页
- 钢筋下料计算公式一览5页
- 超好的钢筋下料全套计算公式及实例17页
- 钢筋加工下料计算常用公式16页
- 平法制图的钢筋加工下料计算(公式集)11页
- 钢筋下料全套计算公式及实例7页
- 梁柱板钢筋平法标注图解64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(免费)64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(免费)64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(免费)64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(课件)56页
- 梁柱板钢筋平法标注图解64页
- 建筑物基础施工放线的各种方法与放样14页
- 建筑物基础施工放线9页
- 建筑物基础施工放线15页
- 教你施工放线零基础20页
- 5 施工测量勘察 全套建筑基础放线放样问答汇总8页
- 3号研发楼基础放线施工方案5页
- 钢筋平法配筋计算图解30页
- 钢筋平法配筋计算图解31页
- 钢筋平法配筋计算图解30页
- 钢筋平法配筋计算图解13页
- 钢筋平法配筋计算图解29页
- 钢筋平法配筋计算图解30页
- 广联达钢筋算量导入CAD电子图技巧2页
- 广联达钢筋算量软件应用问题解答16页
- 广联达钢筋算量技巧5页
- 广联达钢筋算量快捷键2页
- 广联达钢筋算量笔记201311052页
- 广联达钢筋算量教程(钢筋知识点串讲)111页
- 钢筋算量基本方法9页
- 钢筋算量基本方法小结7页
- 钢筋算量基本方法22页
- 钢筋算量基本方法小结12页
- 工程造价钢筋算量基本方法全解(个人总结)15页
- 钢筋算量基本方法24页