vrv空调系统压缩机_冷凝器联合调节特性与控制策略研究.pdf

2002年第1期(总第171期)          压缩机技术                     1

设计研究

文章编号:100622971(2002)0120001204

VRV空调系统压缩机-冷凝器

联合调节特性与控制策略研究

邵双全,石文星,李先庭,彦启森

(清华大学,北京100084)

摘 要:通过对影响VRV空调系统压缩机—冷凝器模块换热量的压缩机频率、冷凝

温度、冷凝器风量的模拟分析,,率控制制冷剂流量,关键词:VRV空调系统;压缩机;冷凝器;调节特性;中图分类号:TH45  文献标识码:A 

OFCOMPRESSORVRVAIRCONDITIONINGSYSTEM

2quan,SHIWen2xing,LIXian2ting,YANQi2sen

(TshinghuaUniversity,Beijing100084,China)

Abstract:Theamountofheatexchangedincondenserisinfluencedbythecompressorfrequency,airtemper2ature,airvolumeandcondensationtemperature.Basedontheresearchofthesefactorsbysimulation,anewcontrolmethodispresentedwhichismoresuitableforair-conditioningandrefrigerationsystems.Inthismethod,theairvolumeisusedtocontrolthesubcoolingdegreeofrefrigerantatcondenseroutletandcompres2sorfrequencyisusedtocontrolthevolumeofrefrigerant.

KeyWords:VRVair-conditioning;compressor;condenser;adjustingperformance;independentlycontrol

1 引言

在当前制冷空调行业的迅速发展,使得空调器从传统的单室内机单室外机的结构逐渐向单室外机多室内机及多室内机和多室外机的系统方向发展,

vrv空调系统压缩机_冷凝器联合调节特性与控制策略研究.pdf

系统结构逐渐趋于复杂,具有代表性的变流量制冷系统(VariableRefrigerantVolumeAir-condition2ingSystem,简称VRV)也从单元变流量制冷系统(SVRV)向多元变流量制冷系统发展(MVRV)[1]。对于多室内机的热回收系统来说,

控制算法都由于其兼容性和可扩展性等因素而受到了很大的局限,因此各室内机和室外机独立控制的思想已经被引入到制冷空调系统的控制之中。为使制冷空调系统能安全稳定的运行,除了在控制技术上提高之外,更要注重研究制冷空调系统本身的运行调节特性。文献[3]归纳出了制冷模式下电子膨胀阀开度控制室内温度、室内机风量控制过热度的室内机独立解耦控制规则。本文在通过分析系统在制冷模式下压缩机频率、室外温度、室外机风量、蒸发温度、冷凝温度等对室外冷凝器换热的影响,得出了室外机的调节特性,从而归纳出了制冷模式下对室外机更合理的控制策略———压缩机频率控制制冷剂流量,室外机风量控制过冷度。

室内机可能同时做冷凝器或蒸发器使用,而且随着人民生活水平的提高,对室内热舒适性也提出了更高的要求,传统的一些控制方法已不能再适应新的形式的需要,一些控制理论和算法如矩阵电子控制算法、人工神经元算法和模糊控制算法都已经被引用到实际的制冷空调系统中[2]。由于系统的复杂程度的增加,传统的一些基于制冷空调系统整体的

收稿日期:2001-04-13

2 仿真模型

211 变频压缩机

压缩机是制冷系统的心脏,是蒸气压缩系统的