华能海口电厂湿烟囱内筒设计研讨会纪要
华能海口电厂湿烟囱内筒设计研讨会纪要
华能海口电厂湿烟囱内筒设计研讨会纪要
2004年11月10日在北京中环假日酒店,召开了华能海口电厂湿烟囱内筒设计研讨会,参加单位有北京国电华北电力工程有限公司、清华同方环境有限责任公司、中冶集团建筑研究总院、东北电力设计院、西北电力设计院、河北电力勘测设计研究院、华能国际电力股份公司、华能珞璜电厂、华能海口电厂等专家(名单附后)。
会议介绍了华能海口电厂“大代小”2×330MW工程情况和特点,各位专家交流了国内外类似工程情况和经验,对华能海口电厂湿烟囱内筒设计进行了充分讨论、并提出了建议。
会议纪要如下:
一、华能海口电厂“大代小”技改工程新建两台330MW等级燃煤机组,替代一期2×50MW小机组。工程设计煤种为平朔#2动力煤,校核煤种为混煤,煤含硫量为1%,烟气量为1126800Nm3/h(标态,干基,6% O2),脱硫前SO2含量2050mg/Nm(标态,干基,6% O2)。新建机组烟囱高度210米,本期工程采用湿法烟
气脱硫。
根据环评报告,本期工程可以不设GGH,脱硫后烟气温度45~50℃。根据计算,通过烟囱冷凝水排出水量约20t/h,因此对烟囱排烟筒的腐蚀是很严重的,为了保证长期安全运行,在烟囱排烟筒设计时不可轻视。
二、河北省电力勘测设计研究院在海口电厂湿烟囱设计时,推荐二炉合用一个单套筒烟囱。提出两个内衬材料方案:
(1)内衬钛合金复合钢板方案;
(2)砌筑耐酸砌体方案,同时对烟囱的防腐性能正在进行研究。
三、鉴于国内湿法脱硫不加GGH的湿烟囱近几年陆续设计和在建的排烟筒有钛(镍)合金复合钢板的,有普钢加防腐涂料的,也有砌筑釉面砖的。但目前投产的不多,运行后实践经验还没有形成。 专家组通过经验介绍和讨论分析,对海口电厂现设计的湿烟囱提出以下建议:
1. 对于海口电厂湿法脱硫,按目前工艺布置采用套筒式烟囱是合适的,可以保证钢筋混凝土外筒身的安全性和耐久性,也便于排烟筒腐蚀状况的监测和维护。
2. 排烟筒采用分段支承是较好方式。
1)排烟筒选用钛(镍)合金复合钢板结构或普钢加涂防腐涂料是可行的,这种方案烟囱结构较轻,便于安装,但初投资高一些。
2)经计算论证,在负压的工况下运行,排烟筒选用耐酸砌块和耐酸胶泥砌筑方案也是可行的,只要加强砌筑材料选材和构造设计的可靠性,可以达到安全、经济运行的要求,且能降低基建投资。
3. 鉴于湿烟囱烟气冷凝水量较大,但灰分不大的情况,建议设计时,对灰斗平台和排放冷凝酸水的结构构造统一考虑,并与烟囱外筒壁从结构上分开。
4. 排烟筒的支承平台可能与烟气接触的部位,要采取可靠隔离措施,严防冷凝酸水渗漏到支承结构。
5. 烟囱的门窗洞口及各类附件不宜采用普钢构件。 3
你可能喜欢
- 烟囱防腐技术
- 防腐方案
- 脱硫技术
- 电厂防腐
- 施工技术
- 烟囱拆除方案
- 烟囱爆破拆除方案
- 钢筋混凝土烟囱施工方案
- 2009火力发电厂脱硫烟囱防腐技术研讨会议纪要6页
- 湿法脱硫烟囱防腐技术探讨 大唐科技35页
- 脱硫烟囱防腐技术研讨会交流--华东院蔡洪良87页
- 华能珞璜二期烟囱防腐改造工程技术方案研究 2009081650页
- 烟囱防腐喷涂施工技术和方案10页
- 烟囱结构防腐涂装技术现状及发展趋势22页
- 钢结构防腐施工方案3页
- 仁基钢结构防腐方案6页
- 基础工程防腐、防水方案14页
- 主控楼防水防腐施工方案7页
- 防腐涂装施工方案.doc9页
- 厂区给排水防腐方案16页
- 尼尔基电厂机组防腐、防结漏工程报价表4页
- 电厂防腐保温施工方案14页
- 华能玉环电厂防腐修补技术规范17页
- 电厂烟囱防腐施工方案30页
- 丰满电厂机组 防腐施工组织设计19页
- 滨海某电厂钢结构防腐方案浅析3页
- 施工技术总结报告6页
- 施工技术作业题2页
- 文明施工技术措施7页
- 建筑施工技术土方工程133页
- 挂篮悬浇施工关键技术——图文并茂(1)41页
- 施工技术试卷126页
- 烟囱人工拆除加高施工方案[1]4页
- 120米烟囱脚手架拆除施工方案7页
- 120米烟囱人工拆除拆除施工方案9页
- 邵阳市双清区长木村砖厂烟囱爆破拆除方案15页
- 烟囱爆破拆除方案3页
- 信阳地区像胶厂烟囱爆破拆除设计方案3页