第2章 可编程控制器的接线

PLC

第2章 可编程控制器的接线

本章以OMRON公司C200HX/HG/HE系列的PLC为例,介绍该型号PLC的底板、电源、CPU、I/O单元、RS232通信电缆和安装环境。PLC接线是使用PLC时首先遇到的问题。

2.1 底板、电源与CPU

C200H系列属于完全模块化的PLC,多个模块安装在底板上,多个机架用电缆连接在一起,可以组成一个PLC系统。

2.1.1 底板

底板用于安装CPU、电源、I/O单元和其它特殊单元。底板分为两类:

(1)CPU底板,该底板上装有CPU、电源和I/O单元。CPU底板分为3槽、5槽、8槽和10槽,例如C200HW-BC051底板具有5个槽。

(2)I/O扩展底板,该底板上没有CPU,只有电源和I/O单元。该底板也分为3、5、8、10槽,该底板只有使用专用的连接电缆与CPU底板连接才能工作。一个CPU底板可以扩展多个I/O底板,但是CPU底板与最后一个I/O扩展底板之间的距离必须小于12米。

使用中注意底板槽的序号,因为这些序号就是标准I/O单元的地址,底板上的槽是从左向右排序,最左边的槽是0槽。

2.1.2电源

电源单元向CPU和I/O单元提供电源,电源单元有直流(DC)和交流(AC)两种的输入,可以按照需要选择。

PA204S电源单元:

该电源单元采用交流输入,可以连接100-120V或200-240V电源,使用时注意按照电源的电压调整接线。

该电源还可以输出直流24V,该电源的范围在19.2-28.8V,输出电流为0.8A。该24V电源可以用于PLC的外电路。

在电源接线时,在电源单元和供电电源之间应该连接1:1的隔离变压器,该变压器的付边不接地,这样可以减小PLC和大地之间的噪声,还可以保证人员的安全。该变压器的容量按照每个机架120VA设计。

接线时注意LG端子和GR端子的作用,GR端子应该接大地,注意接线电阻不大于100Ω(采用线芯截面为2mm2的线)。而LG端子是电源过滤器的中间抽头,一般不要求接地,但是当干扰很大时,可以将该端子与GR连接在一起接地。但是最好不要将PLC和PLC外