常见电源故障处理

1.1 交流停电告警

故障现象

ZXDU58 S301监控单元报交流停电告警。

故障处理 1.

利用万用表交流电压档分别测量交流输入A、B、C相电压值,若测量值均小于20V,表明交流供电确实停电,属于正常告警,建议联系供电部门处理,恢复交流正常供电。

2.

若测量值均是220V左右(与当地供电系统有关,若是110V供电系统,测量值就是110V左右),利用万用表直流电压档测量交流变送器的+/-12V工作电压是否正常。以如图3所示的交流变送器型号为例(其他型号的交流变送器类似),39脚对38脚电压为-12V,40脚对38脚电压为+12V。如果交流变送器的工作电压不正常,检查监控单元SCB板X3插座是否插好。

3.

在工作电压正常的情况下,利用万用表交流电压档测量交流变送器的交流输入端相电压,正常值均是220V左右。

常见电源故障处理

图3 检测三路电压一路电流变送器图 4.

1脚对8脚电压是当前交流输入的A相电压 4脚对8脚电压是当前交流输入的B相电压 7脚对8脚电压是当前交流输入的C相电压

如上述电压不正确,检查交流输入端的连线是否接好。

如果交流变送器的工作电压正常,用万用表直流电压档测量交流变送器的输出端电压,正常值是3.7V左右。

41脚对38脚电压是A相检测电压(3.7V左右)。 42脚对38脚电压是B相检测电压(3.7V左右)。 43脚对38脚电压是C相检测电压(3.7V左右)。

如果A、B、C三相检测电压不正常,即为交流变送器损坏,需要更换变送器。