供热工程复习题

1、供暖系统的热负荷:为了使室内空气维持在【一定的温度】,由【供暖设备】在【单位时间】内向供暖房间供给的【热量】。[变量](设计:定值)
2、民用建筑:
①通过围护结构的传热耗热量Q1
②冷风渗透耗热量Q2
③冷风侵入耗热量Q3。
【Q=Q′1+Q′2+Q′3】
3、基本耗热量的计算:
q’=KF(tn-t′w)a
K-传热系数, W/(㎡·℃);
F-传热面积,㎡;
tn-冬季室内计算温度,℃;
t′w-供暖室外计算温度,℃;(历年平均不保证5天的日平均温度)
a-温差修正系数;
4、围护结构的传热系数K。
5、围护结构的附加(修正)耗热量:
①朝向修正耗热量(北、西北、东北 0~10%;东南、西南 -10%~-15%;东、西 -5%;南 -15%~-30%;N向基本不做修正,按0计算,即Xch=0)
②风力附加耗热量(一般不做修正):空旷地区,附加率5%-10%。
③房高附加修正
当房间净高>4m时,每高出1m,附加2%,但总的附加率不应大于15%。
6、冷风渗透耗热量:通过关闭着的门、窗缝隙,在风压与热压的作用下,室外空气进入室内被加热后排向室外,在此过程中,冷风将带走室内一部分热量。把这部分冷空气从室外温度加热到室内温度所消耗的热量。
常用的方法:(缝隙法)、(换气次数法)和(百分数法)。
7、冷风侵入耗热量:由开启的外门侵入室内的冷空气吸收室内热量,自身温度提高后离开房间,这部分被吸收的热量∽。
8、传热面积的F划分:①【外墙面积】的确定,高度从(本层地面)算到(上层的地面)[底层除外];对【平屋顶】的建筑物,最顶层的丈量是从(最顶层的地面)到(平屋顶的外表面)的高度;对有【闷顶】的斜屋面,算到(闷顶内的保温层表面),②【外墙】的平面尺寸,应按建筑物(外廓尺寸)计算;两相邻房间以内墙中线为分界线;③【门、窗】的面积按(外墙外面上的净空尺寸)计算;④【闷顶和地面】的面积,应按(建筑物外墙以内的内廓尺寸)计算。对平屋顶,顶棚面积按建筑物外廓尺寸计算;⑤【地下室】面积的丈量,位于室外地面以下的外墙,其耗热量计算方法与地面的计算相同,但传热地带的划分,应从与室外地面相平的墙面算起,亦即把地下室外墙在室外地面以下的部分,看作是地下室地面的延伸。
9、围护结构最小传热阻:是由围护结构的热工卫生要求决定的。
a.除浴室等相对湿度很高的房间外,围护结构内表面温度τn值应满足【内表面不结露】的要求,使其不低于室内空气露点温度。(内表面结露可导致耗热量增大和使围护结构易于损坏)。
b.室内空气温度tn与围护结构内表面温度τn的【温度差还要满足卫生要求