消防工程定额套用和工程量计算规则

消防工程定额套用和工程量计算规则

一、定额组成内容:

第一章:火灾自动报警系统安装(探测器、按钮、模块、报警控制器、气压罐等)

第二章:水灭火系统安装(管道、系统组件、其它组件、消火栓、支架等)

第三章:气体灭火系统(管道、系统组件、二氧化碳称重检漏装置等)

第四章:泡沫灭火系统(泡沫发生器安装、泡沫比例混合器安装等)

第五章:消防系统调试(自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统等)

第六章:安全防范设备安装:

二、与消防有关的其它定额:

1、消防水泵、稳压泵等套用第一册《机械设备安装定额》;

2、与消防有关的电器安装套用第二册《电器安装工程定额》;

3、消防水泵房内的管道安装、阀门安装、法兰安装、以及各种套管的制作安装套用第六册《工业管道工程定额》;

4、在消防设备安装中的消火栓灭火系统中,其中的管道安装、阀门安装、室外给水管道安装、消防水箱的制作安装套用第八册《给排水工程定额》;

5、消防系统中各种仪器仪表安装、带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等套用第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额;

6、消防及安全防范设备安装工程中的设备及管道除锈、刷油及绝热工程套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程定额》。

三、使用定额应注意的问题:

1、消防工程的消火栓灭火系统中的管道安装工程要按照第八册定额中的一般生活给水 管道中的室内管道安装工程的相应定额子目套用,不能套用第七册定额中的管道安装工程定额子目;其工程量划分的界线与第八册定额中室内外的划分界线相同。

2、消防系统中(气体灭火系统中的选择阀除外)的阀门、法兰安装工程,不管是消火栓灭火系统中的阀门、法兰,还是自动喷水灭火系统中的阀门、法兰,均要套用第八册定额中相应的阀门安装与法兰安装定额子目。

消防工程量计算与定额套用

一、消火栓灭火系统:

1、管道安装:管道安装工程量计算时分不同连接方式(螺纹连接、法兰连接)和不同的规格尺寸,以管子中心线长度计算,以“米”为单位计量,定额计量单位是“10米”,计算管子长度时不扣除管件、阀门和部件所占长度。价格套用第八册定额中相应的室内(室内消火栓系统)室外(室外管网)管道安装定额子目的价格。计算管长时要区分不同管径规格、不同安装方式分别列项计算。管子长度的计算,垂直方向上的长度用高差计算(在系统图中找相关标高尺寸数量),水平 方向上的长度尽量利用轴线尺寸,轴线尺寸无法利用的再采用比例尺计量。用比例尺计量时一定要先搞清楚平面图的比例,然后再做相关计算。

2、室内消火栓安装:工程量计算以“套”为单位计量,定额区分单出口与双出口消火栓,价格套用第七册定额相应子目。未计价材料是以“套” 为单位的室内消火栓。

3、室外消火栓安装:地上式室外消火栓按压力等级不同(1.1MPa与1.6MPa)区分,每种压力等级中又分为浅型、深Ⅰ型与深Ⅱ型,以“套”为单位计量。地下式室外消火栓按压力等级不同(1.0MPa与1.6MPa)区分,每种压力等级中又分为浅100型、深100型与浅150型、深150型,以“套”

你可能喜欢

  • 消防工程量计算规则
  • 给排水工程量计算
  • 全国统一安装工程预算定额
  • 安装计算规则
  • 安装定额

消防工程定额套用和工程量计算规则相关文档

最新文档

返回顶部