每个元件的操作(检查)行为为一项,分相操作的设备,则所有相别的操作应列为一项,并可不注操作的相别次序。 1.8 操作二次回路设备时,投入或取下控制回路的保险器,包括信号保险器(或小刀闸)应列为一项。 1.9 在设备上验电挂地线,并注明所装携带型地线编号,列为一个操作项目。如在×××上验明无电压后,在×××侧挂××号地线。 1.10 操作票应保持票面整洁,字迹清晰。票面上没有使用的空格,应于最后操作项下面一格内注有“以下空白”字样。 1.11 操作票不得任意涂改,遇有笔误错字时,可在错误字上水平平行地划两横线,表示作废后,断续填写。但为不影响票面整洁,每项操作票最多不得有两处改正,每处改正最多不得超过 。否则应作废5 个字符(包括数码字,如 141-5,合上 141,等)重新填写。 1.12 操作票必须使用钢笔或圆珠笔填写,填写操作票必须在操作前完成,严禁使用代用操作票进行操作然后再誊写操作票,以追求操作票票面整洁和正确率的做法。 1.13 操作票应由操作人填写,监护人审核,交值班长核准并分别签名后执行。 1.14 使用操作票进行操作,由核对运行模拟图板始作为操作开始,时间记入操作票内,到完成所有操作项目,并对全部操作项目进行复查无误后,在操作票上记入完了时间,才算结束。 1.15 倒闸操作首先核对模拟图板,并在操作票的每项右侧空格内用蓝色铅笔划“√”记号,全部核对无误后,才充许对设备进行操作,模拟图板上没有标志的操作项目,可由监护人宣读操作内容,操作人复诵操作内容代替。 1.16 对设备进行操作时,每完成一个操作步骤,并证实被操作的设备动作正确可喜后,在操作票左侧空