35KV变电站管理制度
格内用红铅笔划“√”记号,然后才能进行下一步操作步骤的操作。
1.17 使用操作票进行操作,必须按顺序逐项执行,不允许间断执行所列操作项目,遇有必须越项,才能符合操作要求时,应按终止操作处理,剩余必须执行的操作项目,须重新填写操作票。 1.18 已执行的操作票应于左下方末格加盖“已执行”章,未执行的操作票应于左下方末格加盖“未执行”章,并简要注明不执行的原因。若在执行中,其操作顺序的个别项目有所变动,经值班长审查无误,站长或技术员同意,对不执行的项目,可以在该项左端空格打“×”以示该项不执行。但应在备注栏内注明原因。作废的操作票应于左下方末格加盖“作废”章。 1.19 操作中遇有事故和异常应停止操作,如因事故、异常影响原有操作任务时,应向调度汇报,根据调度令修改或重写操作票。
1.20 下列操作,可不用操作票,记录运行日志内。 1.20.1 拆除全站仅有的一组接地线或拉一个接地刀闸。 1.20.2 临时拆挂试验现场设备的接地线。 1.20.3 拉合一个开关或刀闸的单项操作。 1.20.4 开、关一个水、油、气阀门。 1.20.5 处理事故时的操作,但事故后的操作仍应填写操作票。 1.20.6 临时限电的操作。 1.21 合格率的统计,操作票有下列情况之一者为不合格: 1.21.1 一张操作票超过一个任务。 1.21.2 操作任务时填写不明确或设备名称、编号不完善。 1.21.3 不是用钢笔或圆珠笔填写、字迹潦草或票面模糊不清,改正超过规定者。 1.21.4 操作项目漏项。 1.21.5 操作顺序有错误。 1.21.6 应装(拆)的接地线不写编号。 1.21.7 装设地线没有写明验电。 1.21.8 操作完的项目漏作“√”记号。 1.21.9 各签名人员不符合安规要求,