成套配电盘柜安装
配电柜的安装方法及注意事项
1、基础型钢的制作和安装
(1)基础型钢的制作,一般采用现场加工制造。按实际位置或预留预埋件位置,实测实量下料加工,焊接组装。
选料。基础型钢用料应为75角钢或[10号槽钢,应挑选无损伤、厚度均匀合格的、无弯曲的平直型钢进行加工,对于弯曲的型钢必须进行调直。
除锈防腐。加工前进行除锈。除锈时,以露出材料的本颜色为合格,然后做防腐,头道漆为防锈底漆,二、三道漆为防腐面漆,漆干后可下料。
下料。下料时禁止用气焊切割,一律用砂轮切割机切割下料。当料不够长时,料的连接要用电焊焊接,对焊口不应垂直截断面连接,如果一个断面的对接,材料应斜向切断,保持较长的断面长度,增加焊口的长度,减少焊口的受力度。材料连接最好采用几个断面连接,焊接后提高焊口的承载力度。
基础型钢的焊接。对口时型钢要保持平直,对所有连接处的对口实行满焊,找合格的焊工进行焊接,焊缝焊接应均匀美观,型钢与盘柜相接触的一面焊缝要打磨,打磨后并补漆做防腐。
(2)基础型钢的安装。
对于埋设进行安装的基础型钢,在埋设固定前进行放线,并用经纬仪进行测量,确定盘柜位置后,进行基础型钢的制作。基础型钢在安装时用水准仪水平尺找平,校正,需加垫铁处量多不超过三片。垫铁点焊连成一休,基础型钢在埋设前的固定要牢