扣件式钢管支撑计算800mm厚
1
楼面模板支撑计算书
工程名称:中源名苑
编制单位:中国建筑第四工程局有限公司 1.计算参数
结构板厚800mm,层高5.80m,结构表面考虑隐蔽;模板材料为:夹板底模厚度18mm;板弹性模量E=6000N/mm,木材弹性模量E=9000N/mm,抗弯强度fm=13.00N/mm,顺纹抗剪强度fv=1.40N/mm;支撑采用Φ48×3.0mm钢管:横向间距750mm,纵向间距750mm,支撑立杆的步距h=1.20m;立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a=150mm;钢管直径48mm,壁厚3.0mm,截面积4.24cm,回转半径i=1.59cm;钢材弹性模量E=206000N/mm,抗弯强度f=205.00N/mm,抗剪强度fv=125.00N/mm。

2
2
2
2
2
2
2
2
2.楼板底模验算
(1)底模及支架荷载计算
荷载类型 标准值 单位 计算宽度(m) 板厚(m) 系数 设计值 ①底模自重 0.30 kN/m × 1.0 × 1.2 = 0.36 kN/m ②砼自重 24.00 kN/m × 1.0 × 0.80 × 1.2 = 23.04 kN/m ③钢筋荷载 1.10 kN/m × 1.0 × 0.80 × 1.2 = 1.06 kN/m ④施工人员及施工设备荷载 2.50 kN/m × 1.0 × 1.4 = 3.50 kN/m 底模和支架承载力计算组合①+②+③+④ q1 = 27.96 kN/m 底模和龙骨挠度验算计算组合(①+②+③) q2 = 24.46 kN/m (2)楼板底模板验算
第一层龙骨间距L=200mm,计算跨数5跨。底模厚度18mm,板模宽度=1000mm W=bh/6=1000×18/6=54000mm,I=bh/12=1000×18/12=486000mm。

2
2
3
3
3
4
2
332
你可能喜欢
- 脚手架受力计算
- 模板支撑施工方案
- 钢支撑计算
- 扣件式钢管模板支撑
- 脚手架搭设
- 钢管混凝土
- 贝雷架计算
- 专项方案
- 维护脚手架受力计算3页
- 高层建筑施工附着升降脚手架附着处混凝土墙面的受力分析和强度计算2页
- 脚手架轴心受力立杆计算7页
- 桥墩脚手架方案(带受力计算)25页
- 脚手架受力计算19页
- 外挑挂脚手架受力计算6页
- 清水混凝土模板支撑施工方案40页
- 济南市经八路2号院高层住宅楼转换层模板支撑施工方案114页
- 模板支撑施工方案33页
- 模板高支撑施工方案(排架部分)19页
- 栈桥模板支撑施工方案 (综合)10页
- 桥梁模板支撑系统施工方案50页
- 高大空间扣件式钢管模板支撑体系设计与施工8页
- 表1-2-1施工单位扣件式钢管支撑高大模板工程自查表(表6)3页
- 扣件式钢管梁板模板支撑架计算及算例分析39页
- 最新-浅谈高大模板扣件式钢管支撑系统的施工要点(彬)2页
- 扣件式钢管脚手架用作高大模板支撑时应注意的事项4页
- 表2-2-1扣件式钢管支撑高大模板工程检查表(表1)3页
- 碗扣式钢管脚手架搭设与拆除安全技术交底4页
- 碗扣式钢管脚手架搭设与拆除安全技术交底3页
- 悬挑式脚手架搭设方案9页
- 8#楼脚手架搭设施工方案悬挑16页
- 脚手架搭设施工方案 kkk17页
- 脚手架搭设安全技术组织措施3页
- 钢管混凝土拱桥设计中的几个问题5页
- 钢管混凝土拱桥混凝土施工5页
- 第四组 钢管混凝土拱桥施工27页
- 第六章 钢管混凝土柱74页
- 钢管混凝土柱新型柱脚节点的试验研4页
- 钢管混凝土拱桥33页
- 临时消防专项方案9页
- 专项用电方案12页
- 安全文明专项施工方案12页
- 冬季施工专项方案4页
- 路基专项施工方案6页
- JS防水施工专项方案13页