悬挑式脚手架搭设方案

悬挑式脚手架搭设方案

施工单位:

1、 编制依据(略)

2、 工程概况:

本工程为本工程外架采用挑梁式双排挑外脚手架,分别于一层、五层九层设置挑梁。里脚手架采用满堂架了。

3.脚手架构配件的质量标准

(1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,

其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。

(2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。

(3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm的杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。

(4)脚手架的用途及极限荷载值

脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。

脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。

5.脚手架平面布置

双排外脚架立杆横距b=1.20m,1=1.05m,内立杆距建筑物外墙皮距离b=0.20m,脚手架步距h=1.80m,铺设脚手板层数4层,进行结构施工施工层数1层,装修施工可同时进行2层,邯鄣地区基本风压W0=0.35KN/M2。

由于本工程±0.000以下土方不能及时进行回填,故采用挑脚手架,用型钢作为挑梁,共设三层,分别于一层、五层和九层设置。

脚手架与建筑主体结构连接点的布置,其竖向间距H1=3h,水平距离L1=31(三步三跨设置)。 外脚手架平面布置图(略)

里脚手架用满堂脚手架,满堂架子也需设置一定数量的剪刀撑或斜杆,构造参数见下表: 施工满堂架的构造参数

用途 立杆纵横间距(m) 横杆竖向步距(m) 纵向水平拉杆设置 靠墙立杆离墙距离(m) 脚手板铺设(m)

架高4 m以内 架高大于4 m

装饰 ≤2 ≤1.7 两侧每步一道,中间每步一道 0.5~0.6 间隙≤0.2 满铺 承重 <1.5 ≤1.4 两侧每步一道,中间每两步一道 根据需要定 满铺 满铺

6.脚手架搭设方法:

6.1搭设顺序:

放置悬挑钢梁,焊立杆底座,自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置端墙件,按第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构