风机盘管系统吊顶渗水问题浅析
风机盘管系统吊顶渗水问题浅析
沙小红
(南通昆仑空调有限公司)
摘 要 分析了风机盘管系统出现吊顶渗水问题的原因,讨论了为避免渗水,在设计和安装风机盘管时应注意的问题。
关键词 风机盘管 凝水管 滴水盘 渗水
1 问题的提出
风机盘管加新风系统是目前应用比较广泛的一种空调方式,因其布置灵活,并且各房间可独立进行调节而在宾馆、酒店、办公楼、医院等建筑中普遍采用。但是,常常也会因为施工、设计上的失误而带来许多问题,其中比较常见的就是吊顶渗水问题。例某市医院住院楼采用风机盘管加新风系统,运行后发现天花被浸湿,新风机组附近尤为严重,破坏了医院的洁净环境。又如:广东某宾馆,装修极为华丽,但风机盘管运行后,经常有水从吊顶上滴下来,既破坏了装修,又引起了客人的不满,造成很大的损失。这样的实例还有很多,有必要引起重视。
2 问题的分析
2.1 凝水管的设置
由于目前对建筑经济性的要求,层高普遍较低,在不高的吊顶空间内既要走风管,还要走水管和其它管道,布置比较困难,有时还会出现管道打架的问题。而风机盘管系统的凝水都是靠管路的坡度自流排出,在足够的坡度下才能保证排水顺畅。有时受吊顶高度的限制,在设计中无法满足凝水管的坡度要求,凝水管的坡度太小、无坡或反坡,都会使滴水盘内的水不能顺利排出,而滴水盘一般比较浅,积满水后便会向吊顶溢流,弄湿吊顶。所以在设计风机盘管系统时,一定要保证凝水管有足够的坡度。当凝水管所走的水平路径较长时,为保证大于0.01的坡度要求,就有可能需要很大的吊顶高度,而无法满足要求。所以在这种情况下,通常都是尽量就近设立管排水。另外,为保证坡度,一般不用聚氯乙烯软管作为凝结水排水管,因为在管路较长时,软管会因为无足够的刚度而无法保证坡度,通常凝水管采用镀锌钢管,只在风机盘管凝水排出口用一小段DN20的软管与镀锌钢管相连。
凝水管的管径选择也非常重要。管径选的太大,浪费材料;管径选的太小,不能顺利将凝水排除。在一些设计手册中给出了凝水管管径与风机盘管承担的冷负荷的对应关系,只要知道了负荷多少,根据标准就可查出相应的凝水管径的大小。在实际中,有时也可根据经验,将从每个风机盘管上引出的凝水管的管径定为DN20,而凝水总管流经四五个盘管后就将管径放大一号。无论怎样,选择管径既要考虑排水顺畅,又

要
121
你可能喜欢
- 风机盘管安装
- 风机常见故障
- 空调系统方案
- 中央空调清洗方案
- 中央空调系统
- 空调系统设计
- 中央空调资料
- 三叶罗茨风机和电机常见故障及排除方法1页
- 4-72离心风机的常见故障与原因1页
- 风机运行中常见故障原因分析及其处理3页
- 罗茨风机的常见故障及解决方法5页
- 风机盘管常见问题和故障的分析与解决方法11页
- 风机常见故障及分析11页
- 探寻最节能的 空调水输送系统方案10页
- 车间净化空调系统验证方案94页
- 通风空调系统施工方案_2009032114145482822页
- 方案三·套餐机空调系统2页
- 某项目空调系统方案技术经济比较3页
- 中央空调系统变频节能改造方案10页
- 冰蓄冷中央空调系统13页
- 中央空调监控系统6页
- 普通风机盘管中央空调系统5页
- 变频调速技术用于中央空调系统节能83页
- 变频技术在中央空调系统控制中的应用4页
- 中央空调系统设计讨论12页
- 中央空调系统设计讨论12页
- 空调系统设计对病态建筑综合症的影响与对策3页
- 中央空调系统水泵设计4页
- 中央空调系统水泵设计的问题5页
- 基于施耐德PLC的P3实验室空调监控系统设计4页
- 暖通空调系统设计手册95页
- 中央空调简单资料2页
- 中央空调精典培训资料之二49页
- 中央空调设计资料10页
- 中央空调移交资料1页
- 中央空调资料6页
- 117495_中央空调工程施工培训资料_secret98页