电气运行高级工名词解释 四、名词解释 1. 非同期并列 当起动中的发电机在其中电压、相位、频率与系统的电压、相位、频率存在较大差异的情况下,即不满足发电机并列条件下,由人为操作或借助于自动装置将带励磁的发电机投入系统,就叫非同期并列。 2. 电压速断保护 电压速断保护:是指线路发生短路时,母线电压严重下降到保护整定值,低电压继电器起动作用于断路器瞬间跳闸。
电气运行高级工名词解释
四、名词解释
1. 非同期并列
当起动中的发电机在其中电压、相位、频率与系统的电压、相位、频率存在较大差异的情况下,即不满足发电机并列条件下,由人为操作或借助于自动装置将带励磁的发电机投入系统,就叫非同期并列。
2. 电压速断保护
电压速断保护:是指线路发生短路时,母线电压严重下降到保护整定值,低电压继电器起动作用于断路器瞬间跳闸。
3. 瓦斯保护
瓦斯保护:是利用瓦斯继电器装在变压器油箱与油枕之间的通道上,专门用来保护油浸式变压器内部故障的装置,有轻瓦斯和重瓦斯两种,是根据油浸式变压器内部故障性质严重程度,一般轻瓦斯是根据绝缘油(物)受热分解出瓦斯气体量的多少,流入瓦斯继电器而动作,重瓦斯是根据变压器内部故障,绝缘油由本体流向油枕流速的大小,确定是否动作;轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于跳闸。
4. 主保护
主保护:是为满足系统和设备安全运行要求,继电保护装置能有选择地断开被保护设备和全线路的故障,这种保护装置称为"主保护"。
5. 后备保护
后备保护:是由于主保护装置拒动时,由另一套保护装置经过一时限动作于断路器跳闸,切除故障,后者称为"后备保护"。
6. 发电机的空载特性
发电机的短路特性试验是指发电机的额定转速下,当定子出线端短路时,定子短路电流与转子励磁电流之间的关系曲线。
7. 断路器的开断电流
答案:开断电流是指在限定的电压下,断路器无损地开断的最大电流。
8. 断路器的开断容量
答案:开断容量是指在限定的电压下,断路器无损地开断的最大容量。
你可能喜欢
- 基础名词解释
- 电气运行题库
- 电气运行技术问答
- 电力基础知识
- 电气图纸制图规范
- 变电运行
- 发电厂电气设备
- 汽轮机运行技术问答
- 电气基础名词解释(105条)_secret9页
- 计算机硬件基础名词解释26页
- 会计基础名词解释8页
- 外交学院国关考研资料之四:政治科学基础名词解释11页
- 自考基础会计学名词解释3页
- 基础会计名词解释题3页
- 电气运行题库9页
- 电气运行题库8页
- 电气运行专业应知应会理论题库13页
- 电气运行题库47页
- 电气运行题库(初级)17页
- 电气运行(上)题库10页
- 电气运行技术问答1页
- 09年1-6月份电气运行技术问答57页
- T发电厂电气运行技术问答大纲7页
- 电气运行类技术问答百题集29页
- 技术讲座模块 - 电气运行技术问答42页
- 技术讲座模块 - 电气运行技术问答32页
- 电力基础知识入门13页
- 电力电线电缆基础知识大全27页
- 电力系统很基础的知识41页
- 电力基础知识介绍16页
- 电力系统基础知识5页
- 电力行业基础知识42页
- 常用电气图纸制图规范36页
- 常用电气图纸制图规范55页
- 汽车电气图纸制图规范19页
- 电气图纸制图规范参考_(三)6页
- 电气图纸制图规范及电气图纸的识读方法(二)[电气就业网版本]11页
- 电气图纸制图规范及电气图纸的识读方法(三)[电气就业网版本]6页
- 变电运行工测评试卷5页
- 变电运行管理所工作终结标准卡2页
- 变电运行技能鉴定(22张)59页
- 变电运行倒闸操作现场作业指导书11页
- 变电运行疑问8页
- 变电运行-互感器7页
- B发电厂电气设备运行及管理8页
- 发电厂电气设备结构图讲解57页
- 发电厂电气设备5页
- 发电厂电气设备021页
- 发电厂电气部分第六章导体与电气设备的原理和选择14页
- 发电厂电气设备课件172页