大跨度焊接球钢网架结构施工质量监理控制要点

大跨度焊接球钢网架结构施工质量监理控制要点

大跨度焊接球钢网架结构施工质量监理控制要点

大跨度焊接球钢网架结构施工质量监理控制要点

大跨度焊接球钢网架结构施工质量监理控制要点

大跨度焊接球钢网架结构施工质量监理控制要点

吴学杰

(南京苏宁建设监理有限公司,江苏南京

210008)

[摘要]监理在大跨度焊接球网架钢结构施工中要抓住关键点的控制:网架定位、可靠地临时支撑、网架结构的变形控制、网架拼装焊接

技术、网架结构与主体结构连接等制定质量控制措施,并提出了焊接球网架结构施工中应注意的安全问题,施工结束后对网架变形情况进行观测和分析,测量结果应满足设计要求。[关键词]网架结构;焊接球;变形控制1工程概况

南京红太阳华东茂B2栋是华东茂的一个焊接球网架结构单体建筑工程,建筑功能是集娱乐和商业为一体,长跨172.5米,短跨107.3米,高度28.35米的椭圆形焊接球网架钢结构建筑。其中钢结构工程由格构柱、支撑桁架、抗风桁架及网架组成,网架结构形式为焊接球网架,网架支承形式为上玄支承。主体结构复杂,外型的平、立、侧面均由椭圆曲线构成,尤其是主体结构,由椭圆横向拱形钢架与纵向桁架相交而成,椭圆横向拱形钢架为球形钢支座多点焊接,随着纵向椭圆曲线的变化,从中间分别向两边逐渐变小。因此,监理工程师认真分析研究该工程网架结构的特点、难点,制订了相应的监理实施细则。

2协助业主做好焊接球网架结构施工队伍的选择。

焊接球网架钢结构工程中,大量的构件是在厂家制作后,由施工人员在现场拼装,并且拼装的精度要求高。拼装的质量取决于施工人员的素质、技术、设备、管理水平。应选择能满足设计要求、合同要求、符合本工程特点的施工单位显得十分重要。监理要协助业主对参与竞标的施工单位进行实地考察,走访类似已建工程,考察厂家焊接设备、材料弯曲设备、切割设备等能否满足本工程的要求,最终应确定技术水平高、管理先进、企业信誉好、有类似工程施工经验的网架结构安装单位承担该项目的施工。

3网架定位的监理控制

根据主体施工控制线确定钢网架的长向与短向最外端的轴线,由4条闭合轴线组成的网架的水平控制线。考虑到气温变化会引起网架结构总尺寸的误差,应由误差均衡地消化在各节间中。将轴线标记在支座预埋件上,并检查预埋件的位置偏移情况及标高误差,核查无误后方可进行网架施工。

4焊接球网架结构柱、梁安装质量的监控

无论是钢结构柱、钢结构梁的定位,还是钢结构桁架、焊接球网架的现场拼装,都对网架工程质量产生直接影响。为此,监理工程师必须将以下几个方面的工作作为重点,严格控制好节点的制作与安装精度,把误差控制在设计与规范要求的范围内,使每个环节都按设计和规范验收、检测,保证整体质量符合设计要求:

1)必须检测其柱、梁不均匀沉降,根据反馈的测量结果及时调整;同时还应组织第三方进行沉降观测和复验。

2)格构柱的分段连接采用焊接连接,在钢柱吊装就位时需要安装临时连接板,临时连接板用双夹板和高强度螺栓连接固定,通过柱端四个吊耳钢板临时固定和微调标高和垂直度,调整完毕将钢锲焊死。

3)当天安装的柱子应该同时安装梁,以确保空间稳定体系的形成。4)梁安装就位并更换高强度螺栓后,柱的垂直度会发生微小变化,柱顶偏差在5mm时可通过梁端翼缘板的焊接顺序加以调整部分偏差。

5)网架的拼装与焊接监理控制。钢网架拼装焊接技术难度大,质量要求高,因此拼装焊工必须有全位置(平、立、仰、横)焊工合格证方能上岗作业。网架焊接时先焊下弦,再焊腹杆和上弦杆。网架拼装在一层地面的临时操作平台上进行,并保证网架四周拼装收缩一致,将所有管球节点用点焊定位,并随时检查其几何尺寸,发现问题及时调整。拼装时,可将该网架的四周一圈网格空下,待网架吊装到就位高度,再将周围杆件拼装完毕,并予以焊接。

6)网架拼装焊接后对焊缝外观质量进行检查,焊缝24小时后进

参考文献[]

[1]JG7-91,网架结构设计与施工规程,中国建筑工业出版社,1992.

[2]刘学贤.建筑技术构造与设计,机械工业出版社,2009.[3]JGJ178-91,网架结构工程质量检验评定标准.

行超声波探伤检验。本工程焊缝等级为一级,对于全部焊缝均采用超声波探伤仪进行探伤检验,检验结果应符合规范要求。

7)每根钢柱安装后都应及时进行初步校正,以利于屋盖网架安装和后续校正;校正时应对轴线、垂直度、标高、焊缝间隙等因素进行综合考虑,全面兼顾,每个分项的偏差值都要达到设计及规范要求。

5网架吊装的监理控制1)网架吊装方案的审核:网架吊装方案对保证网架质量、施工进度、施工安全及经济性都是十分重要的,经过反复对比分析确定采用整体吊装的方案,具有施工进度较快、杆件内力均衡、应力变形小等多项优势。

2)网架结构整体吊装过程中的质量监理控制:网架结构在地面组拼完成后,采用液压同步提升技术对本工程钢网架进行吊装组拼。吊装提升前对网架组拼误差进行复核测量,重点为网格尺寸、矢高一级小拼单元的斜杆角度等,以及每一个单元安装完成后,对网架的整体进行测量,整体偏差应符合规范的要求。

3)由于本工程网架结构式外形呈椭圆形,所以提升吊点设置尽快采用对称布置,以避免各吊点之间提升反力的严重不均。

4)液压提升过程中要严格控制启动、制动加速度,保证提升过程中网架结构单元和格构柱结构的稳定性。

5)在完成提升前的准备与检查工作之后,就对网架进行正式提升。本工程中共采用10台液压提升器和同步传感器,控制整个提升过程的同步性。网架结构到位后,开始对结构进行补杆,整个过程要能满足安全性能的要求。最后进行屋面系统的安装。

6对网架结构施工安全的监控

建设工程安全生产管理条例》的实施,监理工程师应熟练掌随着《

握各种条件下安全施工的正确方案,掌握方案验算过程及步骤。如高空拼装时,应验算支架的稳定性和承载力,必要时应进行试验等。网架的柱、梁等构件的尺寸都比较大,材料的进场吊装定位、大面积满堂脚手架的搭设等都是安全施工控制的重点,施工过程中加强巡检和旁站,要求施工单位按经审核批准的施工方案进行施工,在保证安全的前提下组织施工。

7变形观测的监理控制

常见的质量问题是网架安装完毕四周高度不一致而无法进行屋面板安装的为最多,因此在安装过程中督促施工单位重点控制基准轴线位置、标高及垂直偏差,发现问题及时纠正,这是监理工程师组织旁站监理的重点部位之一,目的是要杜绝质量缺陷。

网架安装及屋面工程完成后应测量网架下弦中央点的挠度值,所测挠度的平均值不应大于设计值的15%,实测的挠度曲线应同就位后的尺寸误差一同作为归档资料。

作者简历:吴学杰,男,工程师,主要从事工程建设项目管理、工程监理工作。