彩钢屋面施工工艺
2.3 找平层施工
2.3.1 找干层厚度如设计无明确要求时,可按表2.3.1规定施工。

2.3.2 基层清理验收后,即可根据施工方案规定的分格缝间距弹好分格线。
2.3.3 对基层适当浇水湿润,并于铺浆前1h在混凝土构件表面刷素水泥浆一道。
2.3.4 将屋面基层与突出屋面结构的连接处及其转角部位提前施工,阴阳角部位做成圆弧,圆弧半径对于沥青防水卷材为100~150mm,对于高聚物改性沥青防水卷材为50mm,对于合成高分子防水卷材为20mm。凡挑出墙面的可能产生爬水的部位,都应做滴水线或采取其它防爬水的措施。
2.3.5 水泥砂浆应严格按规定的配合比计量,砂浆要随拌随用,已拌好的砂浆应在3h内用完。施工顺序,有高低层的要求先抹高层后抹低层,同一平面内要先抹远的后抹近的。一个分格缝区域内的砂浆要一次铺完,不准留施工缝。
2.3.6 水泥砂浆施工时应根据水泥饼做软冲筋,随即满铺砂浆后用刮尺刮干拍实,用木抹子搓压提浆,检查平整度。当水泥砂浆开始凝结时,即人踏上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,不得漏压,并把凹坑、死角、砂眼找平。在水泥砂浆终凝前进行第三次抹平、压实。对沥青防水卷材,要求找平层平而不光,对高聚物改性沥青及合成高分子防水卷材,要求找平层平整、光洁。终凝前取出分格条。
2.3.7 终凝后设专职人员负责洒水养护不少于7天
6.2 材料要求
6.2.1 屋面保温材料的质量必须符合设计要求和工程质量验收规范的规定,并应具有质量证明文件,文件中应标明粒度、堆积密度(表观密度)、含水率、导热系数,板状材料尚须标明强度、几何尺寸等指标及执行的产品标准。用于封闭式屋面的保温材料应具有较好的防腐性能或经防腐处理。
6.2.2 松散保温材料的质量应符合下列要求:
1 炉渣和水渣:使用前应过筛,料径应为5-40mm,不应含有有机物、石块、重矿渣块和未燃尽的煤块,堆积密度不大于1000㎏/m3,导热系数应小于0.16~0.25W/(m·k)。 2 膨胀蛭石的粒径宜为3—15nan,堆积密度应小于300㎏/m3,导热系数应小于0,14W/(m·k)。
3 膨胀珍珠岩的粒径宜大于O.15mm,粒径小于0,15mm的含量不应大于8%,堆积密度应小于120㎏/m3,导热系数应小于O.07W/(m·k)。
6.2.3 板状保温材料的质量应符合表6.2.3的要求。
表6.2.3 板状保温材料的质量要求