《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)强制性条文

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)强制性

条文浅议

摘要:结合笔者施工临时用电监督管理工作以及现场发现的问题,对《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj 46-2005)的部分强制性条文以及现场容易出现的问题进行探讨。

关键词:施工临时用电 tn-s保护系统 漏电保护

建设部颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj 46-2005)(下称《技术规范》)自2005年7月1日起实施至今已有4年多,该规范对保证施工现场临时用电的安全管理和实施起到极其重要的作用,但从施工现场实际情况来看,仍有很多不规范的地方,甚至违反《技术规范》的强制性条文。笔者结合从事的施工临时用电监督管理工作、现场发现的问题以及有关设计规范的规定,通过现场案例分析,对《技术规范》的部分强制性条文进行探讨。

第1.0.3条: 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的 220/380v三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

1.采用三级配电系统;

2.采用tn-s接零保护系统;

3 .采用二级漏电保护系统。

采用三级配电系统:这和低压配电设计的要求是一致的,即配电系统一般不大于三级。配电箱分级设置: 一级配电箱,即总配电箱(柜),一般位于施工现场变电所低压配电房;二级配电箱,即分配电箱,一般负责一个供电区域;三级配电箱,即开关箱,负责末