北京电视中心综合业务楼超高层钢结构测量控制技术

±0.00以下部分我们采用外控法,利用基坑外侧的平面控制点进行测量控制:±0.00以上部分我们采用内控法,根据土建单位提供的轴线控制网点,引测到施工区域内,在每个施工区的内角边设置三个控制点,四个施工区的12个控制点构成高精度的井型平面控制网。具体见内控法测量内控点布置图(01)。

钢结构内部控制点采用100㎜×100㎜钢板直接和钢柱焊接,表面用钢针刻划十字线定点,线宽0.2㎜,并在交点上打样冲眼,具体见下图所示。在控制点的正上方,在传递控制点的楼面预留φ=200㎜孔。

由于本工程高度较高,约227米,因此根据本工程的结构特点和实际情况,分别把Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ区的首层、14层、26层、34层作为控制网阶段性传递层(每个相邻的阶段性传递层之间的距离不超过60米)。

观测采用高精度的激光铅垂仪配合激光靶图按图6的方法在每个阶段性传递层控制点架设仪器,精密整平对中后向上投测到下一传递层,在控制网点位预留孔处设置光靶接收。

采用同样的方法将其他控制点引测到同一个施工层面上,构成一个新的平面控制网。所有控制网点投测完毕,用全站仪检测网点的边角关系,进行平差计算并归化改正后方可投入阶段性使用。根据传递上来的投测点利用全站仪或经纬仪进行平面控制网放一,把轴线放到柱顶上。

3.1.2高层控制网的建立和传递

本工程的高层控制网根据土建单位提供的水准控制网点,引测到施工区域内,在每个施工区的三个角柱的外侧面设置三个水准控制点,四个施工区的12个水准控制点构成高精度的高层控制网,该水准控制点采用钢划针在钢柱表面刻划水平线,并在水平线的两端打样冲眼,用油漆笔做好标记。

本工程高度约227米,为了减少误差积累,根据本工程的实际情况,分别把Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ区的首层、10层、18层、28层、38层做为高程的阶段性控制层,每个相邻的传递区间高度﹤50米。

在每个阶段安装每一节钢柱时利用每个施工区域的首层、10层、18层、28