组态王与三菱FX2N系列PLC 通讯问题

组态王与三菱FX2N系列PLC 通讯问题

组态王与三菱FX2N系列PLC 通讯,用编程口转成RS485通讯可以吗?怎么设置?

组态王用SC-09 电缆可与三菱FX系列PLC 通讯 ,

三菱FX2N的通讯口是RS422通讯.不能用485


组态王如何与三菱FX2N系列的PLC进行通信?
通讯协议一般是无协议也有专用协议,可以用EZSOCKET协议进行通讯,硬件配置一般指PLC的配置,多少点的PLC,什么样的模块,RS485或者是RS232/422通讯模块,可以利用FX2N-485-BD进行通讯,支持PLC编程口,需要注意的是1、PLC不能同时与人机界面以及组态王进行数据传输。2、PLC监视程序与和组态王通信不能同时进行,因为只有一根数据线而且用的是一个口,一般是再加个通信模块。这些是根据你自己通信的需要来进行配置的,需要在组态王的设备中进行定义,这样才能确保通信,组态王支持和FX系列PLC通过以太网方式进行通讯,通讯配置说明如下:一、设备定义方式:在组态王中的设备定义向导为:PLC ? FX2N系列 以太网