模板工程控制要点

模板工程控制要点

宁波万科城模板工程监理控制要点

1、专业工程特点:

本工程模板系统属于大体积模板系统,配置柱、墙模板、梁的侧模及楼板及梁的底模2/3套,梁模板、电梯墙模板系统采用九板,楼梯系统采用木模板,柱模板系统采用50×100进口方木及方钢做龙骨,短钢管加固,柱箍使用Ф48壁厚3.5mm钢管及Ф16的螺杆,中下部间距为300~400mm,中上部间距为400mm。板、梁底模的支撑系统采用钢管、扣件搭成排架支撑系统,立杆横向、纵向间距一般为900。底部200处设置一道扫地横杆,排架水平牵杆高低不大于1.8米,满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆设置一道纵向剪刀撑,高于4m的模板支架,其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔两步设置一道水平剪刀撑。

2、模板工程监理依据

2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

2.2工程建设监理合同及总承包合同

2.3本工程施工图及设计文件

2.4已批准的监理规划、施工组织设计及专项施工方案

2.5万科A5标准

3、施工前准备工作

3.1熟悉有关图纸和技术资料

3.2熟悉施工方案中规定的操作规程和质量标准

3.3检查是否按照工程结构类型选用适合工程要求的模板和支架

3.4检查操作人员的书面技术交底资料

3.5审查大体积模板专项施工方案。

3.5.1、立杆,按控制线设置,间距不大于900-1000MM,且纵模同一直线,根部距剪力墙不大于400MM。

3.5.2、同高度纵横杆与立杆进行拉结,接头不能在同一位置;

3.5.3、可调水平杆距剪力墙、梁100MM。水平杆不得过短;

3.5.4、梁水平托管距墙、柱节点部位250-300MM;

3.5.5、沿控制线每个开间设置两道,每层东西贯通两道扫地杆;

3.5.6、每开间不少于一道剪力斜撑;

3.5.7、未使用隔膜剂,残渣未清理,麻面脱皮的模板禁用;