发电厂电气一次点检试题
101、简述不间断电源(UPS)的组成及工作原理。
答:组成:整流器、逆变器、蓄电池、静态开关。
工作原理:正常工作时,由交流工作电源输入,经整流器整流滤波为纯净直流送入逆变器同 时转变为稳频稳压的工频电流。经静态开关向负载供电,整流器同时对蓄电池进行充电或浮 充电。当工作电源或整流器发生故障时,逆变器利用蓄电池的储能不间断的对负载提供优质 可靠的交流电。在过载、电压超限或逆变器本身发生故障,或整流器意外停止工作而蓄电池 放电至终止电压时,静态开关将在4ms 内检测并不间断地将负载转换由备用电源供电。 102、变压器过负荷保护起何作用?
答:变压器过负荷保护是为防止变压器因过负荷造成异常运行,而装设的保护。变压器的过 负荷电流,在大多数情况下,都是三相对称的,故过负荷保护只要接入一相电流, 由电流 继电器来实现,并进过一定的延时作用于信号。选择保护安装在哪一侧时,要考虑它能够反 映变压器所有各侧线圈过负荷情况。
103、变压器运行中会出现哪些故障?
答:变压器的故障,可分为油箱内部故障和外部故障。
内部故障,主要为变压器内部相间短路、单相匝、层间短路和单相接地故障。
外部故障,主要为绝缘套管和引出线上相间短路和单相接地故障。
104、三相异步电动机的转子有那些类型?
答:三相异步电动机的转子可分为鼠笼式和绕线式两种类型。
105、什么是单层绕组和双层绕组?
答:单层绕组是在每个槽中只放置一个线圈边,由于一个线圈有两个边,故电动机的总线圈 数即为总槽数的一半;双层绕组是在每个槽中放置两个线圈边,中间隔有层间绝缘,每个线 圈的两个边,一个在某槽的上层,另一个则在其他槽的下层,双层绕组的总线圈数等于总槽 数。
106、发电机转子护环的作用是什么?
答:发电机在高速旋转时,转子端部受到很大的离心力的作用,护环就是用来固定绕组端部 的位置,使转子运转时端部绕组不致移动。
107、同步发电机的励磁方式主要有哪几种?
答:基本上有三种,即直流励磁机励磁、静止半导体励磁、旋转半导体励磁。
108、引起绝缘材料老化的主要原因有哪些?
答:引起绝缘材料老化的主要原因包括热、电、光、氧化等。
109、如何改变直流电动机的转向?
答:或对调电枢绕组的两端,或对调励磁绕组的两端,只可改变其一,如两个都改变,则转 87
向不变。
110、异步电动机的启动方法可分为哪两大类?
答:直接启动和降压启动。
111、简述同步电机的“同步”是什么意思?
答:同步是指电枢绕组流过电枢电流后,将在气隙中形成一旋转磁场,而该磁场的旋转方向 及旋转速度均与转子转向、转速相同,故此二者同步。
112、某异步电动机的额定电压为220V/380V,额定电流为 14.7/8.49A, 接法为Δ/Y,说明 异步电动机该怎样连接?
答:这表明对不同的电源电压,应采用不同的接线方法。若电源电压为 220 V 时,电动机 应接成三角形;若电源电压为380V 时,则应接成星形。
113、简述异步电动机工作原理。
你可能喜欢
- 电气设备点检标准
- 电气知识题库
- 上海电气
- 设备培训教材
- 设备维修标准
- 电气图纸制图规范
- 安规变电部分题库
- 电气专业面试
- 上海电气PPT模板(2)2页
- 上海交通大学电气工程博士培养方案4页
- 上海电气 集 团股 份 有限 公司上海电气集团股份有限公司2页
- 上海电气集团股份有限公司上海电气集团股份有限公司上海电气集团4页
- 上海电气集团股份有限公司15页
- 上海电气集团股份有限公司上海电气集团股份有限公司上...6页
- 特种设备培训教材49页
- 特种设备作业人员培训教材83页
- 技监局防爆特种设备检测人员培训教材76页
- 水处理设备系统及运行培训教材图书目录7页
- 石油化工设备安装钳工培训教材52页
- 化工安全标准化培训教材(设备设施)9页
- 设备维修绩效考核标准2页
- 电厂设备维修检修技术标准16页
- 10级汽车电气设备与维修期末考试B标准答案2页
- 设备维修后验收标准1页
- 给排水设备设施维修保养标准作业规程6页
- 《电子(计算机)设备应用与维修》课程标准4页
- 常用电气图纸制图规范36页
- 常用电气图纸制图规范55页
- 汽车电气图纸制图规范19页
- 电气图纸制图规范参考_(三)6页
- 电气图纸制图规范及电气图纸的识读方法(二)[电气就业网版本]11页
- 电气图纸制图规范及电气图纸的识读方法(三)[电气就业网版本]6页