地下人防汽车库电气设计

地下人防汽车库的电气设计

摘要:人防汽车库设计要求特殊,涉及面广,难度大,需综合考虑的问题也多。作者曾参与某小区的人防汽车库施工图设计,本文针对对设计中一些问题,尤其是配电问题提出了自己的一些观点和看法。

关键字:人防 汽车库 负荷等级 供电电源 供电方式 配电箱编号

一 概述

某住宅小区有多栋一类高层建筑,中间为中央绿化地带,其中地下汽车库所处位置在中央绿化地带下,部分楼的地下室与地下车库连接。汽车库总建筑面积:44752平方米。人防总建筑面积:21665平方米。人防地下室平时功能:地下停车库、设备用房;战时功能:二等人员掩蔽部和战备车库。该汽车库为ι类汽车库。

二 负荷等级

根据国标《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》gb50067-97第9.0.1.1规定:ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应按一级负荷供电。故本工程的负荷等级如下:

平时配电负荷等级:一级负荷:本车库内的消防用电设备(消防风机、防火卷帘、应急照明)、消防控制室、机房照明等;二级负荷:生活水泵房、热交换站电力;三级负荷:车库照明及其它用电负荷。

战时人防配电负荷等级:一级负荷: 基本通讯设备、音响警报接