摘要 随着电网科技水平的不断提高,电力系统有越来越多的无人值班变电所投入运行,变电所实施无人值班后,防火间题成为主要问题。本文简要阐述了火灾自动报警系统设计选型的一般原则,对无人值班变电所主控制室、开关室、主变压器、电缆沟等防火重点部位的探测器选择提出了意见,通过介绍HO庐江缺口 W变电所火灾自动报警控制系统的设计,对无人值班变电所火灾自动报警控制系统的设计进行了初步探讨。关链词 变电所;火灾;报替;系统;设计

1概述

随着电力体制改革的进一步深化, 电网科技水平的不断提高,电力系统有越来越多的无人值班变电所投入运行。无人值班变电所的电压等级也从3k -1oV逐步提高到2oV甚至向更高 5V 1 k 2k,的电压等级发展。变电所实施无人值班后,防火问题成为主要问题。尤其是变电所建在荒郊野外、人烟稀少的地方,没有值班人员,一旦发生火灾,怎样发现、如何报警、如何施救这些都是无人值班变电所设计时应该考虑的问题。本文就无人值班变电所火灾自动报警系统的设计,作一初步探讨。

2变电所火灾自动报警系统设计选型要点性能特点探测器型门 感烟探测 器

适用范围

备注

点型离子感烟探测器

灵敏度高,厉史悠久技术成熟性能稳定,对用熄火的反应 最灵敏

宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧院、邮政大楼等公共场 所

点型光电感烟探测器

灵敏度高,对湿热气流扰动

大的场所适应性好探测范围大,可靠性环境适应性好性能稳定,可靠性环境适应 性好同上对明火反应迅速,探测范围宽广

同上

易受电磁干扰,散射光型照 烟不灵敏

红外光束“激光”线型感烟 探测器

会展中心、演播大厅、大会堂、体育馆、影剧院等无遮挡大空间.厨房、锅炉间、地下车库、吸烟室等

易受红外、紫外光干扰,探测视线易披遮挡造价较高,安装维护不便

感 温

点型感温探测器

探测器

模式线型感温探测器

电气电缆井、变配电装置、造价较高,安装维护不便各种带式传送机构等各种燃油机房,油料储藏库 等火灾时有强烈火焰和少量烟热场所

火焰探测器

易受阳光和其它光源干扰,探刻被遮挡,镜头易被污染价格贵,成本高

综合探测火灾时的烟雾温 复合探测器

装有联动装置系统等单一

度信

号,探测准确,可靠性 高

探测器不能确认火灾的场 所

2 7 0