零序电流互感器选型手册

零序电流互感器设计选型参考手册

1.概述

天津聚鑫跃锋科技发展有限公司开发生产的零序电流互感器是套在电缆上的一种CT,它的一次绕组为穿过CT内孔的三相一次导体电缆,它的一次电流是一次三相电流的向量和(在正常、三相平衡时为0),当发生一次系统单相接地时三相平衡关系被打破,这时零序电流互感器的二次就有电流输出,供给保护装置,实现保护和监控。

零序电流互感器的一次绝缘就是电缆自身绝缘,所以这种零序电流互感器可以套在任一电压等级的电缆上。

2.没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器

这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地系统。2.1小电流接地选线装置用零序电流互感器

小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用:

变比:150/5或变比:50/1

容量:5VA容量:2.5VA

这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,一次1A,二次输出在20MA左右,一次40A时,二次≥1A,没有严格的变比关系。

2.2与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器

DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的JF—LJ型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60MA时,零序电流互感器一次电流≤4A。2.3与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器

DL11/0.2型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的JF—LJ型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A时,零序电流互感器一次电流≤10A。

3.有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。3.1国家标准GB1208—1997