零序电流互感器选型手册
零序电流互感器设计选型参考手册
1.概述
天津聚鑫跃锋科技发展有限公司开发生产的零序电流互感器是套在电缆上的一种CT,它的一次绕组为穿过CT内孔的三相一次导体电缆,它的一次电流是一次三相电流的向量和(在正常、三相平衡时为0),当发生一次系统单相接地时三相平衡关系被打破,这时零序电流互感器的二次就有电流输出,供给保护装置,实现保护和监控。
零序电流互感器的一次绝缘就是电缆自身绝缘,所以这种零序电流互感器可以套在任一电压等级的电缆上。
2.没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器
这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地系统。2.1小电流接地选线装置用零序电流互感器
小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用:
变比:150/5或变比:50/1
容量:5VA容量:2.5VA
这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,一次1A,二次输出在20MA左右,一次40A时,二次≥1A,没有严格的变比关系。
2.2与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器
DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的JF—LJ型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60MA时,零序电流互感器一次电流≤4A。2.3与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器
DL11/0.2型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的JF—LJ型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A时,零序电流互感器一次电流≤10A。
3.有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。3.1国家标准GB1208—1997
你可能喜欢
- 电流互感器选型手册
- 继电保护及二次回路
- 电压互感器接线方式
- 零序电流互感器
- 电缆载流量表及口诀
- 工程电路
- 三相电表互感器接线图
- 断路器知识
- APT电流互感器选型手册16页
- 零序电流互感器设计选型参考手册6页
- 电流互感器设计选型参考手册10页
- 安科瑞 AKH-0.66 电流互感器选型手册34页
- SDXLJ系列零序电流互感器设计选型手册6页
- 保护型开口式低压电流互感器选型手册5页
- 《继电保护及二次回路》学习79页
- 电工进网作业培训讲义(继电保护及二次回路)37页
- 《继电保护及二次回路》59页
- 继电保护及二次回路学习讲解6页
- 8 继电保护及二次回路的运行管理2页
- 关于继电保护及二次回路1页
- 电压互感器接线方式6页
- 电流互感器及电压互感器接线方式1页
- 电流互感器和电压互感器的接线方式6页
- 电压互感器常用接线方式3页
- 电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种1页
- 电压互感器的接线方式(图)2页
- 零序电流互感器工作原理3页
- 漏电断路器的原理是通过检测零序电流互感器中的不平衡电流达到漏电保护的2页
- SYD-LJ(X)K型零序电流互感器使用说明13页
- LXK-120零序电流互感器1页
- ZR-LGT零序电流互感器8页
- 零序电流互感器变比的选择1页
- 电气工程师_电路基础91页
- 电气工程师_电路的分析方法81页
- 20种工程电路7页
- 工程电路分析答案(英文版)15页
- 工程电路分析答案(英文版)34页
- 工程电路分析答案(英文版)19页


