1工程概况

XX大厦工程地下为4层,工程设计±0.00=49.20m,场地内室外地面平均标高按-1.00m进行平整,基础呈方形,平面尺寸为126.3m×95.35m,基础平面面积为12042.70m2,基底标高-17.50m~-18.90m,基坑开挖深度16.90~18.30m。由于鑫茂大厦工程地处北京金融街市中心,基坑紧邻主要马路,施工场地非常狭小,为了保证基础施工的正常进行及邻近建筑物和道路的正常使用,本工程基坑施工采取钻孔灌注桩支护措施。

2工程水文地质条件

根据《金融街鑫茂大厦项目岩土工程勘察报告》(2002技248),场区地形平坦,现地面高程为48.16m~50.29m,场区表层为人工堆积层,其下为第四纪沉积层。按岩性、物理力学及工程特性,在深度45m范围内划分为:房渣土;粘质粉土、粉质粘土;粉质粘土、粘质粉土;粉土;层顶标高:43.25m~45.98m。圆砾、卵石;粉质粘土、粘质粉土;圆砾、卵石;粉质粘土、粘质粉土;卵石;粘土及粘土岩十个大层。

工程地下水情况:场区在勘探深度范围内有1层地下水:潜水~承压水,水位标高为:28.09m~29.89m。场区1959年地下水位为44.0m左右,近3~5年最高地下水位的标高为31.90m左右。

3基坑支护设计方案

本工程位于城市市区,基坑四周近临原有住宅及地下管网、道路。以上建(构)筑物及道路、管线对基坑支护结构的水平位移的影响非常敏感,特别在基坑西侧紧邻二环路及广告牌,南、北侧有地下管线,因此需进行基坑支护。本着安全可靠经济合理的原则,经过认真计算和多方案比较,在基坑南、西、北侧下部采用桩锚支护,为减少上部杂填土及旧基础、管线等对打桩的影响,上部3.5米采用砖混结构支护和东侧土钉墙喷锚支护相结合的综合护坡方案。桩锚支护结构利用桩及预应力锚杆变形小的特点有效控制基坑边坡支护结构的水平位移,减少了对四周临近建筑物及市政设施的影响,保证基坑周围民房及市政设施的安全使用和宁静文明的施工环境。

4基坑支护、土方开挖施工工艺

4.1护坡桩施工

根据本工程场地特点和施工要求无污染、无噪音、施工速度快等诸多特点,施工护坡桩时采用“钻孔压浆桩”技术,其为水泥浆护壁,直接投放碎石并多次布浆成桩的无砂混凝土桩,施工时应严格按照行业标准《钻孔压浆桩工程的施工及验收规程》、施工方案、国家有关规范及设计要求、施工现场所提供的结构轴线、位置控制点施放桩位点,并必须经监理工程师复核鉴认后方可进行施工。其施工工艺简介如下:

<

用螺旋钻杆钻到预定深度后,通过钻杆的芯管自孔底由下向上向孔内压入已制备好的以水泥浆为主的浆液,使浆液升至地下水或无塌孔危险的位置以上,提出全部钻杆后,向孔内投放钢筋笼和骨料,最后在自孔底向上多次高压补浆而成。由于该工艺是连续一次成孔,多次自下而上高压注浆成桩,能在流砂、卵石、地下水易塌孔等复杂的地质条件下顺利成孔成桩,它具有以下优点:

(1)在多种复杂地质条件下能顺利成孔成桩,长臂螺旋钻钻至设计深度后,及时高压注浆(注浆压力5~8MPa),高压浆的作用可把孔壁周围的地下水排至孔外,加上水泥浆的重力作用,从而保证孔壁不坍塌而顺利成孔。

(2)施工速度快,在一般粘性土和砂质土层中,直径Φ800,长10~20m的桩,一台钻机一天成桩15~20根。

(3)无噪音、无振动、无排污、文明施工,钻孔压浆桩是直接在提钻过程中用高压水泥浆护壁,不需要大量泥浆池,也不会产生泥浆,施工近乎干作业,施工现场文明。

具体施工工艺如下:

4.1.1水泥浆制备技术要求

(1)选用普通硅酸盐水泥(P.O32.5),并有出厂报告,实验合格后方可使用,使用过程中不得受潮、过期;

(2)水灰比为W/S=0.55-0.6;

(3)搅拌的水泥浆超过两小时后达到初凝不得使用;

(4)水泥浆液应符合高压泵的要求,严禁掺有水泥纸袋或其他杂物,并应通过14~18目筛子。